過去の設計経験によれば、通信信号は警報や表示にのみ使用でき、制御や連鎖には使用できない。しかし、関連する規格が見つからず、どの規格にその記述があるのか、専門家のご指導をお願いします。
Reply #22017-11-10
記憶によると、ある規格には通信信号の連鎖への参加を許可しない、または推奨しないと書かれていた
Reply #32017-11-10
これは規格があろうとなかろうと、連鎖に参加することはできない。通信が不安定で干渉を受けやすく、連動制御に参加するなら大変な思いをするだけで、その時には故障の原因すら見つからない。
Reply #42017-11-11
通信信号は、警報や表示にのみ使用でき、制御や連鎖には使用できない。どんな通信信号?今、インターネットは通信信号と見なせるのか、安定しているのか?
Reply #52017-11-13
計測器にとっては、ネットワークケーブルで送信されるものが通信信号であり、直接配線で送信されるものではない。
Reply #62017-11-13
規格は必要ない。通信信号の遅延は一般的に少なくとも3秒以上あるのだから、これで連鎖制御などできるわけがない。この一点だけで十分だ。3秒装置はもう爆発しているかもしれない
Reply #72017-11-13
GB/T50770「石油化学プラントの安全計装システム設計規格」およびHG/T 20511-2014「信号警報及び連鎖システム設計規格」を参照すれば、通信信号が連鎖機能に関与する場合の要求事項が記載されています。通信信号は連鎖に参加できない。
Reply #82017-11-14
これら2つの規格は確かにいずれもチェーンに関するものですが、通信がチェーンへの参加や制御を禁じるという文言は含まれていません
Reply #92017-11-14
問題はシーメンスのセーフティモジュールで、SISのインターロック信号はすべて通信によって実現されており、DPのPNなども同様です。通信に認証があれば、大丈夫だと思いますよ。
Reply #102017-11-14
GB/T50770第6.1.5条:計測器は、安全計装システムの入力信号としてフィールドバスやその他の通信方式を使用してはならない。
Reply #112017-11-20
バス式計器はすべて通信によって信号を送受信するため、連鎖には参加できないのか??何を言いたいのかわかりません。 おそらく、セキュリティレベルの要件のことを言いたいのですよね???
Reply #122017-11-24
FFバス計器はループ制御には参加できますが、連鎖制御には参加できません。どの化学プロジェクトがFF信号で連鎖しているのですか?
Reply #132018-08-02
50770に書かれているのは安全計装システムSISで、プロセス制御システムBPCSではないですよね
Reply #142018-08-02
「SH3018-2003T 石油化学プラントの安全計装システム設計規格」では、プロセスインターフェースに関して、フィールドバス通信方式を使用してはならないと定められています。これは、現場の計器とシステムとの接続方法についての規定で、あなたが求めているものかどうかはわかりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.