PLCが液位変送器に接続された後の、信号入力に関する問題

2017-11-09View Original

Thread Content

当社の水処理プロセスはPLCで制御されており、この数日間、中間タンクの液面センサーが故障し、その結果PLC内の液面高警報および液面低警報が作動しなくなるという問題が発生しました。検査の結果、この液面変送器はPLCに直接接続されて判断が行われていることがわかりました。具体的な配線図は下にあります。電源の配線では、dc24v+1を液面計のプラス端子に、dc24v-1をV1-に接続し、V1+とI1+を短絡させた後、黄色い線で液面計のマイナス端子に接続します。問題が発生しました。テスターを使ってDC24V+1とDC24V-1を測定すると、ネオン球が絶えず点滅します。AD041側も同様で、ネオン球が絶えず点滅します。DC24V+1と黄色い線の端子を測定すると、電圧は24Vになりますが、一方の端子だけを測定すると電圧が絶えず変動し、最大で220V、最小で50V前後になります。現在は投入型の液面計を使用しており、正常に警報が出ます。皆さん、この現象は正常でしょうか?
Reply #22017-11-09
50~220Vの電圧が現れると、それは干渉信号の可能性があります。
Reply #32017-11-10
カードの資料を確認し、V+、V-、I+間の回路関係を知れば、問題はすぐに解決します。どのメーカーのPLCを使用していますか?
Reply #42017-11-10
:sleepy:まずはPLCの資料を見てみて。この点はパッシブポイントなのか、アクティブポイントなのか?現場の液面計と一致していますか? 計器のことなんだけど、テスターで何を測るの?マルチメーターは電流、電圧、および通断を測定する。
Reply #52017-11-10
全体の測定回路に接地点がないようで、スイッチング電源の誘導電流がDC出力に加わっているようです。気になる場合は、DC24Vに抵抗やコンデンサを接続して接地すれば改善するかもしれません。
Reply #62017-11-17
理解できないとのことですが、4線式なのか2線式なのかは、計器の説明書とPLCの説明書を見ればわかりますよ
Reply #72017-11-18
https://wenku.baidu.com/view/8e1b7df8aef8941ea76e051b.html これはAD041カードの説明書で、ご覧になってください。そこには接続方法や関連する干渉の解決策が記載されています
Reply #82017-11-18
具体的な背景情報を詳しく教えていただけますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.