Fisher 3582iとDVC6000シリーズの違い

2017-11-09View Original

Thread Content

フィッシャーの調節弁を使用する際は、これまで主にDVC6000シリーズを使ってきましたが、最近3582Iシリーズのバルブポジショナーと空気電気変換器が一体となったものについて初歩的に理解しました。選定する際に何か考慮すべき点はありますか?これら2つにはどんな違いがありますか?
Reply #22017-11-10
現在は一般的にフィッシャーDVC6200ポジショナーが使用されており、直動型でも角度制御型でも利用可能です。後部にフィードバックロッドがなく、非接触式のため、振動によるフィードバックロッドの摩耗や誤差を防ぎます。
Reply #32018-04-07
DVCはスマートポジショナーで、3582は機械式ポジショナーなので、比較することはできません
Reply #42018-04-07
6200は磁気フィードバックで、フィードバック付きです。フィードバックロッドなしでは、どうやって位置を判断するの?
Reply #52018-04-09
フィードバックレバーがないからといって、フィードバックがないわけではありません。フィードバックは非接触式で、あなたが言ったマグネットストリップ式のようです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.