タイトルの通り、手元にプロジェクトがあり、顧客が自ら選んだ構成です:両作用シリンダー+両作用ポジショナー+電磁弁(2/5通、2/3通としても使用可能)+フィルタ減圧弁。制御回路図がなく、彼がどのような機能を実現したいのかもわからない。どなたか、通常の接続方法についてご指導いただけませんか?
フィッシャー位置決め器は二重出力、二作用バルブが可能
制御機能の要件がない場合、どうやって判断するのか?
両作用のシリンダースイッチはどちらも通気が必要で、もう問題ない
スマートポジショナーにより、バルブの正逆動作が実現できます。両作用シリンダーは、単にシリンダーの一種に過ぎません。 シリンダーの両端にある2つの接続孔は、どちらも吸気・排気として使用できる。角行程のシリンダーで、スイッチはちょうど90°です
位置決め装置があれば電磁弁は必要ないが、減圧フィルターは必ず必要だ
電磁弁があるということは、このバルブには連動機能が備わっているということです。電磁弁の電力が供給されなくなったときや空気が供給されなくなったときに、バルブがどの位置にあるかを必ず把握しておく必要があります。そうでなければ、エアラインを接続することはできません。
位置決め装置だけなら、簡単です;重要なのは、さらに電磁弁があることです。
これは十分あり得ることですが、一般的に電磁弁で連動機能を実現できるのでしょうか?
あなたは2位5通電磁弁じゃないのですか?それで二重作用ポジショナーのインターロック機能を実現できるんだね。
この投稿は最後に、在雨中_KDTEによって2017年11月15日11時21分に編集されました。両作用式シリンダーには位置決め装置と電磁弁が付いていますが、一つ疑問があります。電磁弁が付いている場合、その調節弁は間違いなく安全連動機能に関与しているのですが、位置決め装置も調節用に使われているのは理解できます。両作用式シリンダーを使う場合は、対応する二重の空気回路を持つ位置決め装置を使えばいいのは理解できます。しかし、どうして両作用式のシリンダーに電磁弁を組み合わせて安全連動機能に利用できるのかが分かりません。なぜなら、電磁弁は空気回路を切り替えるためのものであり、空気回路が遮断された場合、両作用式のシリンダーはどのように動作するのでしょうか?(電磁弁の後ろにはポジショナーもあるが、個人的には連動機能を実現できないと思う。単作用シリンダーを併用するのが適切だ)
単作用シリンダーは電磁弁で連動機能を実現するのは、理解しやすいです。 両作用は理解できない。
アドバイスしてもらえますか? ダブルアクションの場合、どうやって連動させるのか理解できません。
電磁弁が何のために使われるのか、結局よく分からなかったので、とりあえず位置決め装置の前に置き、遮断弁として使用する;両作用シリンダーに両作用ポジショナーを組み合わせる場合、吸気口には実際に要件があり、適当に接続するわけにはいきません。
通常は、制御要件に基づいてエアラインと付属品が設計されます。それじゃ、みんなに当てさせるつもりか。おそらく、電磁弁がポジショナーとシリンダーの間に取り付けられており、通常は正常に調整を行い、電磁弁の電源が切れるとロック機能を発揮するのでしょう。