差圧変送器の問題

2017-11-14View Original

Thread Content

図の赤い円で囲んだ部分は、どのような役割を果たしているのでしょうか?自動的に排出されるのでしょうか?差圧変送器の下にある5つのバルブアセンブリは既に排出機能を持っているため、少し機能が重複しているように感じます。ロスモントの製品は標準でこうなのでしょうか。 初心者です、ベテランの方にアドバイスをお願いします! ありがとう!
Reply #22017-11-14
膜箱内に気泡がないように、媒体で満たします。投票するときは並べて見てみる必要があります
Reply #32017-11-14
共面計器が標準装備で、差圧用が2つ、圧力用が1つ。自動排出ではなく手動排出で、小さな排気・排液ノズルをひねって残留物を排出する。稼働時や点検時に排出する。撮影が終わったらねじ戻すときは、力を入れすぎないでください。余分ですか?すべてにバルブユニットが付いているわけではないよ
Reply #42017-11-14
これはテーブルの標準装備で、5バルブユニットを使用しなければ、こちらから排出することができます。
Reply #52017-11-14
すべてが5バルブユニットを搭載しているわけではなく、3バルブユニットの場合はそれを通じて排出されます。
Reply #62017-11-14
三弁ユニットを配置するか、直接圧力管を接続すれば、そこから排出されます
Reply #72017-11-14
ところで、こちらでは接続部付きのロスモント圧力差変換器を選んで、自分で短い管や他の接続部を用意して5バルブユニットに接続していますね。こんなに多くの接続点があると、漏れ点が増えるんじゃないですか?コストを削減できましたか?ロスモントの出荷時に組み込まれた一体型5バルブユニットをそのまま使った方が悪いのでしょうか?
Reply #82017-11-16
ロスモントの共面フランジには、内蔵型の5バルブユニットがあるものはありますか?それとも、この基礎の上にさらに3つのバルブユニットを追加するのか?
Reply #92017-11-16
共面フランジを取り除き、一体型の共面5バルブユニットを直接取り付けます。出荷前に気密性の圧力試験も行われるので、あなたの方法よりはるかに確実でしょう。
Reply #102017-11-16
この表示板の設置コンセプトにはあまり賛同できないが、施工は本当に素晴らしい。
Reply #112017-11-17
存在するものにはすべて理由がある。
Reply #122017-11-17
五弁ユニット?なぜ、なぜだ!こんなに複雑にするなんて!!
Reply #132017-11-19
これはロスモントの標準装備で、彼らが製造する時計は互換性が非常に高く、あらゆる取り付け状況下での操作に対応できます!図に丸で囲んだ部分は、それぞれ正圧室/負圧室の排液(スラッジ排出)口であり、これら2つのポートは主に点検時に内部を空にしてゼロ点を確認したり、ダイアフラムの状態をチェックしたり、計器の校正を行う際の接続口です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.