ヨコガワCS3000システムのGPSクロック同期設定

2017-11-15View Original

Thread Content

海川の皆様、こんにちは。工場内のCS3000システムの時間が他のシステムとずれているため、事故分析に支障が出ています。そこで会社では最近、HY-8000型のGPSクロックサーバーを導入しました。このサーバーはNTPプロトコルを使用し、RJ45ネットワークインターフェースをエンジニアステーションに接続しています。エンジニアステーションのWindowsの日付・時刻設定画面で「インターネットの時刻と自動的に同期する」にチェックを入れ、GPSクロックサーバーのアドレスを指定して「すぐに更新」をクリックすると、同期に成功し、Windowsの時刻も変更されます。しかし、2分ほど経つと再び元の時刻に戻ってしまいます。この問題についてはQQグループで専門家の方々にも相談しましたが、CS3000の時刻調整は操作画面から行う必要があり、操作画面での調整なら正常に設定できることが確認できました。しかし、Windowsの時刻を変更しても効果がありません。そのため、GPSは横河システムの時刻と同期できないのです。同じような問題に直面した方はいらっしゃいますか?アドバイスをいただけると助かります。ありがとうございます!
Reply #22017-11-15
:L 誰もいないね、版主はどこ?
Reply #32017-11-24
たしか、当時は住所の最後の桁を254に変更したような気がします。以前の装置では、その前の部分が変わったかどうかは覚えていません。
Reply #42017-12-12
これは横河のエンジニアから聞いたことがあるんですが、同期タイミングには横河独自の同期モジュールがあるそうです。このように単純にWINDOWSのシステム時間を変更すると、コントローラーの時計と同期しなくなる可能性があります。今後、ダウンロード時にオフラインになってしまうと面倒なので気をつけてください。私はこれがコントローラーの時計と関係していると思うので、WINDOWSの時間は変更できないでしょう。
Reply #52018-04-20
同じ質問ですが、投稿者さんは問題を解決しましたか?
Reply #62018-04-20
GPSは単なる時計の基準に過ぎず、私が考えるにより重要なのは、同じ装置内の複数のシステムが時刻を同期させることであり、それが鍵となります。たとえ標準時間とずれていても、問題はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.