タンクエリアの自動制御緊急遮断装置改修、給料遮断弁の位置

2017-11-15View Original

Thread Content

2基のエチレンオキシド貯蔵タンク、高液位で連動して閉じる給料遮断弁は、各貯蔵タンクの入口に1つずつ設置しなければならないのでしょうか。それとも、排出ポンプのところに1つの遮断弁を共有してもよいのでしょうか(どちらかのタンクの液位が過剰に上昇した場合に連動して動作する)
Reply #22017-11-15
独立していなければならず、厳格に求めるなら、当社ではタンクから10メートル以上離れた場所に総遮断装置を設置することも要求されます
Reply #32017-11-15
独立していなければならず、厳格に求めるなら、当社ではタンクから10メートル以上離れた場所に総遮断装置を設置することも要求されます
Reply #42017-11-16
この投稿は最後に、图耐衣服によって2017年11月16日16時37分に編集されました。関連する規格で何か記載があるのでしょうか?私が見た限りでは、単に「輸入・輸出時には緊急遮断装置が必要だ」とだけ書かれているようです。今は液位が過剰に上昇したため、連動して積み下ろしポンプの前にある遮断弁が閉じています。これだけで大丈夫ですか?
Reply #52017-11-17
今は輸入品に1つ、輸出品に1つという感じで、最近フォーラムで画像を送れなくなってしまった
Reply #62017-11-19
具体的な状況に応じて対応方法を決めることになっており、これについては規定がない。メインパイプを切ってもいいし、分けて切ってもいい。あなたが実際に求めていること

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.