SIL2レベルのタンクでは、1oo2の二重液位連動制御が採用されていますが、各液位計はすべてSIL2認証を取得しているのでしょうか?

2017-11-16View Original

Thread Content

SIL2レベルのタンクでは、1oo2の二重液位連動制御が採用されていますが、各液位計はすべてSIL2認証を取得しているのでしょうか?
Reply #22017-11-16
計装回路がSIL2を満たせばよく、現場の計器が必ずしもSIL2を満たす必要はない。
Reply #32017-11-16
あなたが言っているのは、タンクがSIL2に達した際の保護回路のことですか?もしDCSがSIL3である場合、1oo2のレベル計は一般的に2つのSIL1ではSIL2を達成できず、2oo3なら可能です。 しかし、タンクにおいては、液面計よりも圧力警報の方が実用的で経済的です。 一般的な方法は、SIL2レベルの圧力回路と、SIL1レベルの液位回路です。
Reply #42017-11-17
回路全体を計算するには、センサーだけでなく、センサーから中央制御器、さらにアクチュエータまでを考慮し、PFDavgを計算する必要がある
Reply #52017-11-17
重要なのはシステム全体のSILレベルであり、液面だけを見てはいけない
Reply #62017-11-17
SIL等級はPFDに基づいて分類されます。一方、SILは一般的に回路において、回路内のどの計器に障害が生じても回路全体が故障するためです。そして、ループのSILは、ループ内の各計器のPFDを総合して算出される。したがって、回路にはSILレベルの要件があり、単一の計器にも必ずSIL要件があります。一方、SILレベルの分類は安全解析に基づいて行われるが、現在、国内におけるHAZOP解析や回路のSIL分類はあまり厳密ではない。 疑問があれば規定をご確認ください。添付ファイルには国標と石油化学規格があります。興味があれば、IEC-61508\61511をご覧ください。
Reply #72017-11-27
大まかな方法としては、SIS回路のレベルがSIL2の場合、回路上の安全計装のレベルを1段階上げることを推奨します。正確な方法としては、その回路上の各計器のPFDを用いて検算し、検算結果が要件を満たしていればよいのです
Reply #82017-11-27
まず、SIL2のタンクについてですが、ここでの意味はこの回路全体がSIL2の要件を満たすということだと仮定します。その場合、トランスミッタの検出側も少なくともSIL2でなければならず、つまり1oo2以降の検出器の組み合わせもSIL2でなければなりません。そして、1oo2はPFDを向上させることができるため、単一の装置であればSIL1で済む可能性がありますが、万全を期すためには選定時にはSIL2を選ぶことを推奨します。そうすれば1oo2も確実にSIL2となり、構造上の制約も満たすことができます。
Reply #92017-12-05
GB/T20438.6-2006に詳しく記載されているので、ご覧になることをお勧めします。あなたが言うように、貯蔵タンクがSIL2である場合、その貯蔵タンクに求められる保護層(回路)もSIL2レベルでなければなりません。SIL2のSIFは、SIL1の計器やコントローラーを用いて構成することができ、これはセンサー、コントローラー、アクチュエーターの組み合わせに関連しています。
Reply #102017-12-05
レーダー狂人。。。レーダーが関与していて、最も安全だとされる計器システムであっても安全ではない。兄はそう考えている。
Reply #112023-05-21
必要ありません。回路がSIL2を満たしていればよいです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.