HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

PLCにおけるゼロ点調整と測定範囲調整の影響

2017-11-19View Original

Thread Content

当該ユニットではPLCシステムが使用されており、現場の空気圧式調節弁をゼロ調整した後、測定範囲に影響はありますか;また、個別に測定範囲を調整した場合、ゼロ点に影響はあるか
Reply #22017-11-19
上の階はくだらない。。。。。。。。。。。。。。。。。。 鑑定完了。。。。。。説明しない
Reply #32017-11-19
ゼロ点を調整しても測定範囲に与える影響はほとんどないが、測定範囲を調整するとゼロ点に与える影響ははるかに大きい。
Reply #42017-11-20
PLCシステムと現場は別々の制御ポイントであり、通常AOカードの出力は故障していない限り問題は生じません。現場のバルブポジショナーについては、ゼロ点を調整した場合は、測定範囲も確認することをお勧めします。
Reply #52017-11-20
調節弁はゼロ点と量程を調整し、ポジショナーの調整法則に従うもので、PLCとは全く関係ないでしょう。
Reply #62017-11-20
現場での調整はPLCに影響を与えず、現場のポジショナーがゼロ点を調整しようとスケールを調整しようと、最終的にはPLCからの信号によってバルブの位置が確認される。ポジショナーのゼロ点と測定範囲は、時に何度も調整する必要がある。
Reply #72017-11-21
どのような制御システムであっても、調節弁のゼロポイントやレンジの調整はそれとは無関係です。弁はシステムから送られてくる4~20ミリアンペアの標準信号を受け取るだけであり、そのゼロポイントやレンジは弁のポジショナーを調整することによって設定できます。機械式のポジショナーの場合は、バランスポイントを正しく設定した上でゼロポイントやレンジを繰り返し調整する必要がありますが、現在では多くのスマート型ポジショナーではゼロポイントやレンジの影響はそれほど大きくありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.