ドラム内の液面に関する問題

2017-11-20View Original

Thread Content

皆様、お聞きしたいのですが、なぜドラム内の液面計として差圧変換器を使用する際には、測定範囲を-300mm~+300mmに設定するのでしょうか?
Reply #22017-11-20
兄さんにもわからないんだ。兄さんも理解したいんだけど、0mmって、ボイラーの筒に対応する位置はどこなんだろう? 。。。 兄はとても混乱していて、苦しみながら混乱している。
Reply #32017-11-20
圧力差の場合は、媒体の密度に基づいて測定範囲を算出し、-300がゼロ点に対応するか、0がゼロ点に対応するかを確認します。
Reply #42017-11-20
-300~300mmはプロセス用で、つまりドラムの中心面のことです。この時が蒸発面が最も大きくなる時であり、連続排出口でも制御する必要があります。次に計器の設定についてですが、ドラム内の液面測定には一般的に二室式の平衡容器が使用され、測定範囲は0.6メートルです。実際の運転条件下では比重は1未満となり、圧力公式によって圧力Pが求められます。トランスミッターの設定値は-P~0となります;システム側は4~20mAに対応し、0-100%に対応します。上記は設計条件下でのみ正確であり、給水時には偏差が生じる。DCSを使って補償すると、少し複雑になります。
Reply #52017-11-21
二室平衡容器式トランスミッタの設定はP~0.であるべきです。
Reply #62017-11-21
0はボイラー筒の中心線に対応します。ほとんどが操作手順に関する説明です。実際の使用においては、見たことのあるものはすべてパーセンテージで表され、0点は下側のサンプリングポートに、100%は上側のサンプリングポートに対応します。
Reply #72017-11-21
*慣れただけで、理解の角度が違うだけだ。
Reply #82017-11-21
あなたのマンツーマン専用スレ、まだやってるの?。。
Reply #92017-11-28
50%の位置に合わせて加減するんでしょうね
Reply #102017-12-03
この中点は12mAに設定するしかなく、大まかに見ればそうなりますが、詳しく考えると、飽和水の圧力や水蒸気の圧力は温度と大きく関係しており、かなり複雑です。ただし、ボイラー内の水位もそれほど高精度である必要はありません。
Reply #112017-12-03
二色も-300~300

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.