計器における「3取2投票」とは何ですか?

2017-11-21View Original

Thread Content

この投稿は最後に2005180005によって2017-11-21 17:53に編集されました。計器における「3対2の投票方式」とは何ですか?
Reply #22017-11-21
3つの測定ポイントのうち2つが合致すれば連鎖する、ということだろう
Reply #32017-11-21
3つの測定ポイントが連動制御に参加し、そのうち2つのポイントが連動値に達すると連動制御がトリガーされ、「3中2」方式と呼ばれる。 “「3対2の投票方式」は、SISシステムやESDシステムでよく見られ、3つのチャネルが投票に参加し、2つのチャネルの状態が一致した場合、その2つのチャネルに共通する状態が出力される。これは一般的にインターロックである。
Reply #42017-11-21
同一の測定パラメータを、3台の計測器から同時にインターロックシステムへ信号として送り、2つの計測信号が同時にインターロック条件を満たした場合のみ、インターロックが作動する。誤動作を防ぐ。
Reply #52017-11-21
一般的にはいくつかのインターロック設計があり、インターロックによる停止時に大きな損失が生じる場所では、計器の故障や自己誤差を減らすために、同じ検出ポイントに3台の検出計器を設置します。2台の計器の表示値が同時にインターロック条件に達した場合のみインターロックが作動し、1台の計器の表示値だけがインターロック条件に達した場合は表示エラーと見なされ、インターロックは作動しません
Reply #62017-11-21
3つの測定点のうち2つが条件を満たした場合にのみ、連鎖動作が実行される
Reply #72017-11-21
3つの独立した計算で、結果は多数決に従う。
Reply #82017-11-21
リレー値に達した場合、3つのうち2つが同時にリレー値に達することが求められ、そうでなければリレーは動作しない。
Reply #92017-11-22
“「3対2の投票方式」は、SISシステムやESDシステムでよく見られ、同じパラメータに3つの入力(出力)チャネルがあり、2つのチャネルの状態が一致している場合には、その2つのチャネルに共通する状態が採用される。これは主にインターロックに使用される
Reply #102017-11-22
2oo3は、安全性と生産性を考慮した冗長設計で、より高い安全性を実現します。センサーは3つあり、そのうち2つでリレー値が発生すると、リレー装置が作動します。
Reply #112017-11-26
三つが同時に達成されたら、それも連鎖するのでしょうか?そう思いますが、遭遇したことはありません。。結局のところ、信号の伝送にはタイムラグがあるからです。。
Reply #122017-11-26
不動産市場の話はすべて正しい。作業員がよく行うのは、3つ取って2つを外すことで、そうしないと頻繁に停止してしまいます
Reply #132017-11-26
*挙げるに似て、少数は多数に従う
Reply #142017-11-28
3つの測定ポイントが連動制御に参加し、そのうち2つのポイントが連動値に達すると連動制御がトリガーされ、「3中2」方式と呼ばれる。
Reply #152017-11-28
私は学びに来た* 言うまでもなく、3対2、少数は多数に従う
Reply #162017-12-11
同時とは相対的なもので、常に先後があり、インターロックされたサンプリング時間は一般的にミリ秒単位です!相対的な三つは同時に達成し、絶対的な二つは先に到着する!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.