HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

可燃性ガス警報器の設置案について相談します

2017-11-21View Original

Thread Content

エポキシエチレンパイプラインの可燃性ガス警報を測定する際、現在の工程要件上、可燃性ガスセンサーを断熱層の内部に設置することは可能でしょうか(中央の隙間はかなり大きいです)。そうすれば、漏れが発生した場合に迅速に検知できます。3キロメートルのパイプラインにつき、100メートルごとに1台設置します。このように設定しても問題ないでしょうか?安全性、工事の実現可能性、海友が同様のプロジェクトを手掛けたことはあるか?ご教示を
Reply #22017-11-21
断熱層内の温度が低すぎて、正常な動作に影響を与えることはないか。
Reply #32017-11-21
上で言われていた温度が低いというのは問題で、設置時にアラーム装置の先端を配管表面から離す必要があるため、外部の支持構造をしっかりと固めなければならない。一度アラームが鳴ってしまうと、断熱層を取り除き、アラーム装置が接している空気をすべて入れ替えて初めてアラーム信号を解除でき、非常に面倒だ。
Reply #42017-11-21
温度はおよそ5度で、大丈夫でしょう。警報が鳴ったら漏れがあるということで、エポキシエチレンはかなり危険なガスなので対処しなければなりません
Reply #52017-11-21
警報器が検出する位置は必ずしも漏れている場所とは限らないが、断熱材内のガスをすべて入れ替えるにはかなりの労力が必要だ。
Reply #62017-11-22
このようにすると2つの問題があるように思えます。一つは配管の温度が低く、断熱が不十分な場合、配管周囲に結露が発生し、プローブに悪影響を与えることです;二つ目は、このような検出効果は通常の設置より本当に優れているのかということです。もし処理プローブが遠くにあり、断熱層が損傷している場合、漏れた媒体はほとんどの場合、抵抗の少ない場所を通って外に流れ出し、必ずしもプローブの位置まで到達するとは限りません~~
Reply #72017-11-22
無理そうです。GB50016の要件によれば外側に設置する必要があり、さらに設置高さや距離にも規定があります
Reply #82017-11-22
二つ目の問題についても私は考えましたし、工程部門にも伝えました。元々は200メートルごとに1つ設置する予定でしたが、提案した結果、100メートルごとに1つ設置してもよいとのことでした。工程はある方がないより良いと考える。通常は、接続ポートに設定すればよい
Reply #92017-11-22
パイプの両側で、パイプの取り付け位置より少し低いところに設置することをお勧めします~~
Reply #102017-11-27
やはりGB 50493-2009「石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範」の要求に厳密に従って設置しましょう。中には厳格な規定があるので、必ず規範に従って実施しなければならない。
Reply #112017-11-27
エポキシエチレンは衛生部143号文の高毒性物質リストに含まれていないため、可燃性のみを測定すればよい。
Reply #122017-12-05
やはり配管の接続部やバルブの位置には、規格の要求に従って設置しましょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.