制御ブロック図の配線方法についてご相談します

2017-11-21View Original

Thread Content

220V電磁弁、中間リレー、PHアルカリ度検出計――上下限警報用常開接点をそれぞれ1組ずつ。電源は220Vで、アルカリ度の上限値に達すると電磁弁が停止し、下限値になると自動的にバルブが開く~! プロの方に回路接続図を描いてもらえませんか~!:)
Reply #22017-11-21
この投稿は最後に「匆匆の過客」によって2017年11月21日16時16分に編集されました。原理図は画像をご覧ください。なお、1Jは中間リレーのコイルで、H接点は高警報用接点(常開接点)、L接点は低警報用接点(常閉接点)です。DFは電磁弁のコイルで、1J1と1J2は中間リレー上の接点であり、1J1は常開接点、1J2は常閉接点です。動作手順は以下の通りです:1、電源供給:1Jには電力が供給されず、1J2が閉じてDFに電力が供給され、電磁弁が開きます。 2、H高警報:H接点が閉じ、1Jに電力が供給され、1J1が閉じ、1J2が開き、DFの電力が切れ、電磁弁が閉じる。 3、L低警報:L接点が開き、1Jが電源を失い、1J1が開き、1J2が閉じ、DFが電源を得て、電磁弁が開く。 電磁弁、リレー、検出警報の具体的な状況が分からないため、まずは原理図をお渡しします。残りはご自身で対応してください。
Reply #32017-11-23
こんにちは、ご参加ありがとうございます。質問なんですが、今はPHセンサーに問題が起きるのを心配していて、さらに液面連動装置も追加したいんです。高液面時の遮断弁の配線はどうやって接続すればいいでしょうか?CAD図は不要で、手描きのスケッチで大丈夫です:$
Reply #42017-11-23
ご参加いただきありがとうございます。現在、PH検出データの遅れが心配なので、液面連動機能を追加しますが、上限連動式の遮断弁だけで十分です。では、この回路にはどうやって追加すればよいのでしょうか?
Reply #52017-11-23
液位高止め連鎖を追加しよう、どうやって配線すればいいのか:$
Reply #62017-11-25
図示ではH/Lを入れ替え、かつHの高値検出には常閉接点を使用する、そうですよね。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.