2017-11-22View Original

Thread Content

1つの温度信号、2つの蒸気調節バルブ(同じ動作)、2つの冷却水入口調節バルブ(同じ動作)。ある温度に達すると2つの蒸気調節バルブが完全に閉じ、2つの冷却水バルブが開始して開く。ステップ制御は可能でしょうか?また、2つの撥水遮断弁と冷却水戻り水遮断弁もこの温度信号を使用する必要があります。
Reply #22017-11-22
一般的にこのような場合は反応釜の制御が必要で、釜内温度とジャケット温度のカスケード制御が求められます。分割については、大きなバルブと小さなバルブを使い、より正確に制御するためです
Reply #32017-11-22
2つの蒸気バルブと2つの冷却水バルブには調整プロセスがありますか?工程制御のプロセスは、詳しく説明すると分析しやすくなります。
Reply #42017-11-22
もちろん段階制御も可能です。遮断弁については、調節弁と連動させればよいのです
Reply #52017-11-22
例えば、材料を入れて130度まで加熱し1時間保持した後、さらに材料を加えて180度まで加熱し、再び1時間保持します。
Reply #62017-11-23
できます。通常の動作時には、温度測定センサーが蒸気バルブおよび冷却水バルブの開閉と開度を制御し、温度調節を行う。極端な状況下では、温度測定計器の上下限リレー信号によってスチームドレインバルブおよび戻り水バルブが連動して動作する。これは二重ジャケットまたは分割型ジャケット式反応釜の温度制御回路だと推測される。しかし、通常は安全性を確保するために、排水と戻り水の遮断は別の温度センサーによって制御されるべきである。水素化工程がある場合や危険性が高い場合は、SISシステムの要件を満たすために、さらに温度センサーを追加する必要があります。個人的意見
Reply #72017-11-23
私にはできませんが、このような操作は可能だと思います。
Reply #82022-07-07
3分間やっただけで、あなたのメッセージを見てすぐ送信しました。これを参考にして作ってみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.