緊急停止連鎖の遮断弁にバイパス弁を取り付けることはできますか?

2017-11-24View Original

Thread Content

SIS緊急停止連鎖の遮断弁にはバイパスを設けることができますか?バイパス弁を取り付けるべきでしょうか?
Reply #22017-11-24
可能です。バイパスが使えれば大丈夫です
Reply #32017-11-24
すべてのバルブはあまり信頼できず、バイパスを設置して安全にする必要がある
Reply #42017-11-24
緊急遮断弁の用途は、予定された状況下でタンクと外部システムを迅速に遮断することであり、一般的な原則としてこの弁にはバイパス弁は使用されない。なぜバイパスバルブを設計するのかわからない。
Reply #52017-11-24
これは設計院の仕事みたいですよね。計器とはあまり関係ないでしょう
Reply #62017-11-25
ダメです。ソフトバイパス(PLCロジック)のみが可能です
Reply #72017-11-26
緊急遮断弁は基本的にすべて手動機能を備えています
Reply #82017-11-27
バイパスは設計せず、バルブには手輪が付いている
Reply #92017-11-27
故障時に遮断するバルブですが、なぜバイパスバルブが必要なのでしょうか…もしバイパスバルブがあれば、内部から漏れが発生した場合、遮断バルブは何の役割を果たすのでしょうか?前後に手動バルブを設置することもできます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.