冬季の凍結対策経験共有 クリーン型遠隔液面計

2017-11-25View Original

Thread Content

以前はずっと南部で働いており、冬の防寒対策作業にはほとんど参加したことがありませんでした。今、厳しい寒さの陝北地域に来て、ようやく北方の厳しい気候を実感するとともに、冬の結露防止の重要性も理解するようになりました。今、皆さんと一緒に、クリーン化ガスセパレーターの遠隔液面計の防結露についてお話ししましょう。 老黄、クリーンアップガスセパレーターの液面を見てくれ。なんでこんなに短期間で急に105%まで上がったんだ?夜勤が終わる頃(午前8時)、DCSの画面を確認してこの異常に気づき、今日の天気を見ると、気温がすでに氷点下になっていることが分かった。私とラオ・ホアンは現場に行き、遠隔式液面計の入口のスイッチを切り替えました。スイッチを操作していると、そのバルブの中から「シュシュ」という音が聞こえました。おそらく氷の破片同士が擦れ合って出る音でしょう。そこで私とラオ・ホアンはお湯を少しかけてバルブを解凍し、数分待つと、遠隔式液面計の表示も徐々に正常なレベルに戻りました。 この処理を経て、私たちは同様の状況が発生する原因と解決策を共にまとめました。原因は、クリーニングガスセパレーターの遠隔液面計がダブルフランジ式の液面遠隔計であり、サンプリングポイントがクリーニングセパレーターの底部(最低点)にあるため、配管内に少量の水が残ります。冬場の気温が低いとその水が氷に凍結し、それが原因で遠隔液面計の値が誤って表示されるのです。 解決方法:1.サンプリングポイントの配管に断熱層を追加する。2.サンプリングポイントの配管に電気ヒーターを追加する。 同様の方法は、同種の計器のサンプリングポートにも適用でき、冬場の凍結による詰まりを防ぐことができます。
Reply #22017-11-26
とても良い経験です。冬が来たら、投稿者の方法を試してみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.