なぜ熱電対回路にMV信号を入力できないのか

2017-11-26View Original

Thread Content

今日は、熱電対および現場用熱電対二次計器を検証する。まず熱電対の値を4.59mvと測定し、熱電対の2本の線を外して、型式発生器で直接mv信号を加えたが、二次計器には何の反応もなく、依然として元の温度値のままだった。再び熱電対を接続すると、温度二次計器は正常に表示された。ここで配線を外し、直接信号発生器で信号を加えてみたマルチメーターで測定すると、MV出力は正常である。再び信号を入力しても、二次計器は以前と同様に最大値を示す。この時、マルチメーターで二次計器の2本の配線を直接測定すると、約320MV以上の信号が検出される。なぜこのようなことが起こるのか?この温度ループをチェックしたいのですが、どのような信号発生器を使えばいいでしょうか?それでは、セカンドメーターのMV信号はどこから来るのでしょうか?
Reply #22017-11-26
多機能信号チェッカーを使ってチェックできます。
Reply #32017-11-26
私は信号発生器を使っていて、アクティブ型もパッシブ型も、電流や温度の設定もできます。でもなぜ信号を加えることができないのでしょうか。フルーカを使えばいいという人もいますが、この国産品のインピーダンスが合わないようで、理解できません
Reply #42017-11-26
直接ディスプレイに接続して動作するか確認してみてください。動作すれば、おそらく信号発生器の負荷容量の問題でしょう。熱電対補償ワイヤーの抵抗値は大きい。
Reply #52017-11-26
理論上は可能です。熱電対には正極と負極があり、プロセスチェッカーのように熱電対から出力がある場合、電圧値を設定する必要はなく、どれだけの温度を出力するかを設定すれば、自動的に対応する電圧値が出力されます
Reply #62017-11-26
入力信号が大きすぎるため、最大値が表示されています。入力信号を小さくし、熱電対に適したmV値を入力してください。信号を小さくすることはできません。これは、使用しているmVジェネレータの測定範囲が大きすぎるためで、より小さい測定範囲のmVジェネレータを使用してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.