回路の交流110V電圧はどこから来るのか?

2017-11-26View Original

Thread Content

新しく設置されたSISリレーキャビネットの配線で奇妙な問題が発生しました。あるケーブルはすべて110Vのバルブ用電磁弁を制御するもので、10芯×2本あります。そのうちの1つの電磁弁では現場で電力が供給され、バルブが動作していました。回路を調べたところ、SISリレーキャビネット内の対応するヒューズスイッチがまだオンになっていないことがわかりました。デジタルマルチメーターで直接測定したところ、2つの端子には確かに110Vの電圧がありました。1本の線を外すと、現場のバルブは動作を止めて閉じた状態に戻り、回路の配線に問題はないことが証明されました。しかし、スイッチがオンになっておらず、さらに1本の線を外した状態で、出力側の2つの端子を直接測定したところ、なんと100Vが出ていました。再びもう1本の線を接続すると、バルブが再び動作しましたどうしてこんなことになるのか全く分からない。電力が供給されていないのに、この端子にはまだ電圧がある。出力端子の2本の配線をすべて外すと、出力端子の電圧はなくなるのか?そのうちの1本だけを接続すれば、これら2つの出力端子に110Vの電圧が出るのか?本当にどうすればいいかわからない?最終的にケーブルを再挿入することにしたが、まさかまた故障が続くとは。接続はすべて正常なのに?どうすればいいの?
Reply #22017-11-26
以前、干渉によってリレーが誤動作する問題に遭遇し、2本の線を交換することで解決しました。 ケーブルは分割スクリーン+総合スクリーンを採用し、システム側のアースをしっかり行うべきである。高電圧ケーブルと一緒に敷設してはならない。
Reply #32017-11-27
110Vの交流電源では誘導電圧が発生しやすく、その後のプロジェクトではすべて直流24Vに変更しました。このような場合は、現場の接続端子のケーブルに剥がれや筐体に触れている箇所がないかもう一度確認してください。私も工事でこのような問題に遭遇したことがあります、wftoptech.net
Reply #42017-11-27
このような状況が発生するのは、一般的に公共接地点の問題です。接地点の状態を確認してみてください
Reply #52017-11-27
接地線を確認し、ケーブルの絶縁をチェックしてください
Reply #62017-12-04
接地は確認しましたが問題なく、どうすればいいかわかりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.