質問です:1、緊急遮断弁はすべて電動弁でしょうか?空気駆動のものはありますか? 2、電磁式切替バルブは緊急遮断バルブか、空気圧式切替バルブは緊急遮断バルブか? ありがとう!
緊急遮断弁は電動弁でも空気圧式弁でもよく、主に規格や装置、プロセスの具体的な要求によって決まります。
緊急遮断弁には、空気駆動式弁、電動式弁、油圧駆動式弁がある。主に規格、工程、環境によって決まります。
では、電動電磁弁は緊急遮断弁に該当するのでしょうか?
緊急遮断弁は、用途の観点から分類されたものであり、バルブの構造や動作原理の観点からの分類ではありません。具体的な工程や装置の状況がわからないため、正確には言えませんが、原則としては可能です。
緊急遮断弁シリーズ、空気式、電動式、電液式、手動式。重要なのは使用目的で、異なる工程には異なる緊急遮断弁が必要です
電動と空気圧は、いずれもエネルギー媒体の分類です。緊急・迅速な切断はほぼ同じ意味で、主に機能の分類によるものです。空気式と電動式の両方に、迅速に切り替えられるバルブがあります。急いで確認すべきは速度で、電動トルクが十分であり、空気圧が高ければ速くなるので、質問者の表現は適切ではない。
緊急遮断という名前自体がその機能を示しており、実現できさえすれば、どのような動力源を使用しても問題ありません
緊急遮断弁には一般的に空気圧式または油圧式が使用され、電動式はほとんど使われません。通常、電磁弁は緊急遮断弁としては使用されません。
1、緊急遮断弁はすべて電動弁ですか?空気駆動のものはありますか? 緊急遮断弁はプロセス用途によって分類され、プロセス調節弁とは区別されます;一方、電動、液動、空気動は、バルブアクチュエータの動力源によって分類されるものです。問題に戻ると、緊急遮断弁はプロセスの要求や現場の状況に応じて、さまざまな駆動方式を採用することができる。 2、電磁式切替バルブは緊急遮断バルブか、空気圧式切替バルブは緊急遮断バルブか? 電磁弁はプロセス配管に直接取り付けて遮断弁として使用でき、この種の電磁弁を配管用電磁弁と呼びます;気路の制御部品としても使用でき、さらにバルブの開閉を制御する; 空気式切替バルブは緊急遮断弁として使用できますが、必ずしも緊急遮断弁であるわけではなく、プログラム制御バルブでもあります。
緊急遮断弁は、一般的に迅速な遮断が求められ、空気駆動式が多い。空気駆動式のバルブは動作が速く、小口径のバルブであれば1秒以内に閉じることができる。電動バルブは動作が遅いが、高速な電動バルブも存在するが、アクチュエーターのコストが高い。油圧駆動式のバルブも利用可能で、具体的にはプロセスの状況に応じて選択することができる。
緊急遮断弁と電動・空気圧式には必ずしも関係はありませんが、特別な状況でない限りは空気圧式のバルブを使用することを推奨します。電動バルブの動作速度は遅く、エア源がない場合や大きなトルクが必要な場合を除いては使用しない方がよいです
投稿者はいくつかの概念をはっきり理解していないため、このような疑問が生じているのです!12階の返信を見てみることをお勧めします!とても完璧で、実用的、概念も明確です!
緊急遮断弁は、用途の観点から分類されたものであり、バルブの構造や動作原理の観点からの分類ではありません。単なる呼び名と言えるだけだ。
この投稿は最後にHarikyによって2017-11-30 15:53に編集されました。緊急遮断弁は遮断時間や漏れ量に厳しい要求があり、場所によっては防火等級も求められます。一般的には空気圧アクチュエータが使用されます。 電動アクチュエータは緊急遮断ができますか?電液アクチュエータで蓄エネ機能があるものなら可能です。 石油化学分野のプロセス媒体には、プロセス媒体の緊急遮断用としてオンライン電磁弁は使用されない。 一、口径を大きくできないため、圧力や切断圧力差が上がらない。 二、シール等級はANSI/FCIクラスVの要求を満たすのが非常に難しい。三、火災が発生すると直ちに崩壊する。
この投稿は最後にHarikyによって2017-11-30 15:53に編集されました。緊急遮断弁は遮断時間や漏れ量に厳しい要求があり、場所によっては防火等級も求められます。一般的には空気圧アクチュエータが使用されます。 電動アクチュエータは緊急遮断ができますか?電液アクチュエータで蓄エネ機能があるものなら可能です。 石油化学分野のプロセス媒体には、プロセス媒体の緊急遮断用としてオンライン電磁弁は使用されない。 一、口径を大きくできないため、圧力や切断圧力差が上がらない。 二、シール等級はANSI/FCIクラスVの要求を満たすのが非常に難しい。三、火災が発生すると直ちに崩壊する。
手動の緊急遮断は、一般的にどのような場合に使用されますか?
電動バルブは緊急遮断にはあまり適しておらず、動作が少し遅い