当社の二酸化炭素圧縮機が運転中に、203過速保護装置が突然作動し、連鎖停止しました。機械群のITCC回転速度は3が選択されており、3基すべての回転速度が正常で、203の過速保護装置の設定も正しい。過速保護装置はウッドワード・プロテック203です。この連動機能を解除した試運転において、機械の回転速度が正常であったにもかかわらず、203過速保護装置から過速による停止信号が何度も発せられました。このスピードオーバープロテクターが修理できるか、修理後も信頼できるかわからない。
203のLEDには自己診断の故障表示がありますか?
あなたたちの現場の設定、本当に高いですね。通常、現場ではTRICON PIカードで過速度保護を行えば十分ですが、あなた方はさらに203も加えて過速度保護を行っています。 LEDには、各ユニットの現在の速度、ピーク速度、停止動作の設定値、歯数/1回転、または停止理由が表示されます
原因分析に注目すると、私たちも203型の過速度保護装置を設置しましたが、故障は発生していません。
この投稿は最後にchensf123によって2017-11-27 14:34に編集されました。203の警告というのは速度超過を意味し、初回の連動停止時にすでに確認しており、2つの回転速度が超過したために停止したのです。私たちはニュービロンの圧縮機、30歯です。203の設定パラメータも確認しましたが、この機械はすでに数年間稼働しています。原因は203の誤動作です。
この機械には203型の過速保護装置と機械式フライハンマーが装備されており、これは海外の機械の標準的な構成です。現在のコンプレッサーのほとんどには、機械式のフライハンマーは搭載されていません。多重保護は同時に故障率も上昇させる。この種の機器の故障は対処が難しい。
203のヒントは速度超過で、最初の連動停止時にすでに確認しました。2つの回転速度が超過して停止しました。 203は本質的には三つのうち二つを選ぶ論理で、現場の回転速度プローブに問題がある可能性はないでしょうか。2本の回転速度がオーバースピードですが、これらは固定されているのでしょうか?もし固定するなら、トリガーされていないあの呼びかけと組み合わせることを検討できます
203のヒントは速度超過で、最初の連動停止時にすでに確認しました。2つの回転速度が超過して停止しました。 203は本質的には三つのうち二つを選ぶ論理で、現場の回転速度プローブに問題がある可能性はないでしょうか。2本の回転速度がオーバースピードですが、これらは固定されているのでしょうか?固定する場合は、トリガーされていないものと交換することを検討できます。
一般的な機器では、回転速度センサーが6つ、入力用が3つ、203保護装置が1つ、現地表示用が2つ、ITCCが2つあります。203についてはリセットしかできず修復機能はないようですので、回転速度センサーを点検し、配線に干渉がないか確認することをお勧めします
コンジーソンの*慣例としては、回転速度制御用に2本のセンサーを使用し、1本はその場で表示され、残りの3本は203までとなっている;私たちは自ら3つの選択値を作り、信号分配器を通じて現場で直接表示します。具体的な原因がはっきりし次第、皆様にご連絡いたします。
一般的なタービンはこうなっていますが、私たち沈鼓の発電機も現在、ITCCに加えてCCCシステムを導入して制御しており、こちらも2つの回転速度を取得しています
203の過速度保護装置が故障する確率は非常に低く、まだ203が故障した例はありません。回転速度センサーから203への配線部分を順にチェックし、回路内に強い電気的干渉がないか確認してください。
203は確かに誤動作するが、コントローラの出力や論理計算(3対2)のエラーではなく、間違いなく内部の出力リレーK30、K31の接続コンタクトに問題がある。203にエラーメッセージがなければ、配線側から原因を調査することを推奨する