203過速保護装置の誤動作

2017-11-27View Original

Thread Content

当社の二酸化炭素圧縮機が運転中に、203過速保護装置が突然作動し、連鎖停止しました。機械群のITCC回転速度は3が選択されており、3基すべての回転速度が正常で、203の過速保護装置の設定も正しい。過速保護装置はウッドワード・プロテック203です。この連動機能を解除した試運転において、機械の回転速度が正常であったにもかかわらず、203過速保護装置から過速による停止信号が何度も発せられました。このスピードオーバープロテクターが修理できるか、修理後も信頼できるかわからない。
Reply #22017-11-27
203のLEDには自己診断の故障表示がありますか?
Reply #32017-11-27
あなたたちの現場の設定、本当に高いですね。通常、現場ではTRICON PIカードで過速度保護を行えば十分ですが、あなた方はさらに203も加えて過速度保護を行っています。 LEDには、各ユニットの現在の速度、ピーク速度、停止動作の設定値、歯数/1回転、または停止理由が表示されます
Reply #42017-11-27
原因分析に注目すると、私たちも203型の過速度保護装置を設置しましたが、故障は発生していません。
Reply #52017-11-27
この投稿は最後にchensf123によって2017-11-27 14:34に編集されました。203の警告というのは速度超過を意味し、初回の連動停止時にすでに確認しており、2つの回転速度が超過したために停止したのです。私たちはニュービロンの圧縮機、30歯です。203の設定パラメータも確認しましたが、この機械はすでに数年間稼働しています。原因は203の誤動作です。
Reply #62017-11-27
この機械には203型の過速保護装置と機械式フライハンマーが装備されており、これは海外の機械の標準的な構成です。現在のコンプレッサーのほとんどには、機械式のフライハンマーは搭載されていません。多重保護は同時に故障率も上昇させる。この種の機器の故障は対処が難しい。
Reply #72017-11-27
203のヒントは速度超過で、最初の連動停止時にすでに確認しました。2つの回転速度が超過して停止しました。 203は本質的には三つのうち二つを選ぶ論理で、現場の回転速度プローブに問題がある可能性はないでしょうか。2本の回転速度がオーバースピードですが、これらは固定されているのでしょうか?もし固定するなら、トリガーされていないあの呼びかけと組み合わせることを検討できます
Reply #82017-11-27
203のヒントは速度超過で、最初の連動停止時にすでに確認しました。2つの回転速度が超過して停止しました。 203は本質的には三つのうち二つを選ぶ論理で、現場の回転速度プローブに問題がある可能性はないでしょうか。2本の回転速度がオーバースピードですが、これらは固定されているのでしょうか?固定する場合は、トリガーされていないものと交換することを検討できます。
Reply #92017-11-27
一般的な機器では、回転速度センサーが6つ、入力用が3つ、203保護装置が1つ、現地表示用が2つ、ITCCが2つあります。203についてはリセットしかできず修復機能はないようですので、回転速度センサーを点検し、配線に干渉がないか確認することをお勧めします
Reply #102017-11-28
コンジーソンの*慣例としては、回転速度制御用に2本のセンサーを使用し、1本はその場で表示され、残りの3本は203までとなっている;私たちは自ら3つの選択値を作り、信号分配器を通じて現場で直接表示します。具体的な原因がはっきりし次第、皆様にご連絡いたします。
Reply #112017-12-01
一般的なタービンはこうなっていますが、私たち沈鼓の発電機も現在、ITCCに加えてCCCシステムを導入して制御しており、こちらも2つの回転速度を取得しています
Reply #122017-12-02
203の過速度保護装置が故障する確率は非常に低く、まだ203が故障した例はありません。回転速度センサーから203への配線部分を順にチェックし、回路内に強い電気的干渉がないか確認してください。
Reply #132017-12-10
203は確かに誤動作するが、コントローラの出力や論理計算(3対2)のエラーではなく、間違いなく内部の出力リレーK30、K31の接続コンタクトに問題がある。203にエラーメッセージがなければ、配線側から原因を調査することを推奨する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.