Thread Content
装置の製造に異常が生じた場合、一時的にインターロックシステムを切り離し、インターロックをバイパス状態にする必要があります。では、バイパスとはどういう意味でしょうか?よくわからないので、みなさん教えてください。加点お願いします
バイパスの機能とは、本来発生すべきインターロックをブロックし、たとえインターロックが発生しても出力に何の変化も生じないようにすることです
それが生産異常のとき、連鎖が自動から手動に自動的に切り替わるのとは違うのか?
バイパスとは、対応するインターロック入力条件をブロックし、不必要なインターロックを防ぐもので、主にプロセスが正常であるにもかかわらず計器の故障によりプロセスパラメータがインターロック値に近づいた場合に、そのインターロック回路をバイパスして計器を修理するために使用されます。一部の装置にはMOS(メンテナンスバイパススイッチ)が搭載されており、計器の故障時や予防保守時にバイパス動作を行う;OOS(プロセスバイパススイッチ)は、運転開始前にプロセス条件が満たされていない場合にバイパスを行うためのものである。例えば、反応器への供給流量を一定値以上に保つ必要があるが、運転開始前には反応器に供給がなく流量が必然的に低くなってしまう場合に、まずOOS操作を行う必要がある。一部の装置にはMOSが設定されておらず、その場合はSISシステム内で「強制的」なバイパス操作を行い、入力条件や出力結果を常に維持する必要があり、使用するには承認も必要となる。
違いがありますね。どう表現すればいいかというと、どちらも連動制御ですが、先ほどおっしゃったように、一般的には制御モードの切り替えで、パネルを使ってもオンオフ操作が可能です。一方、連動制御のバイパスとは、バイパスした後は、たとえパネルで手動でオンオフ操作しても、現場の機器は反応しないということです。
バイパスを行うと、たとえプロセスパラメータがインターロック値に達してもインターロックが作動しない、と理解できます。したがって、バイパス操作は極めて慎重に行う必要があります
バイパスとは切除することで、インターロックには自動・手動といった奇妙な説明もある。
リレーバイパスとは、計器に故障が発生しメンテナンスが必要な場合(メンテナンスバイパス)、または装置を起動しても正常に動作しない場合(オペレーションバイパス)に、リレーが作動しないようにするために設けられる論理です。バイパスは、厳格な承認と評価を経て初めて実行できる
少し学んで、バイパスについての理解を深めましょう。
バイパスとは切り離すことで、インターロックをバイパスすれば、まるでそのインターロックがないかのようになり、物質が主管路ではなく支線のみを通る状況に似ます。
この投稿は最後に1111111によって2017-12-3 10:24に編集されました。バイパスですか?兄ちゃんは、何か別のルートや通常のルートなんて見たことがないよ。兄ちゃんの推測だけど、別のルートっていうのは、スイッチを切って制御用の配線を切断し、それを脇に放り出してしまうことなんだろうね。。。 線が切れちゃったのか。じゃあ自動でも手動でも、どうやって無茶に動かしても、ただの無駄骨だ。 でしょう? 。 。