電磁流量計の電圧直列の流れ

2017-11-28View Original

Thread Content

新しく設置された電磁流量計の電圧は 220VAC ですが、電力が供給されて PLC に接続されている場合、パルス ステータスおよび電流 HART 出力端子には 100 ボルトを超える AC 電圧がかかり、PLC アナログ チャネル全体に影響を及ぼし、データが不正確になり、アナログ チャネルが焼損する可能性があります。この原因は何でしょうか? PLC の問題ですか、それとも機器の問題ですか? Haiyou からの助けが得られることを願っています!
Reply #22017-11-29
このような場合は、信号線のシールドが一点接地されているかを確認してください。そうでない場合は、隔離バリアを追加します。
Reply #32017-11-29
電源ケーブルと機器信号ケーブルを 1 本のメインケーブルにまとめます。
Reply #42017-11-29
機器のトラブルシューティングのための最初のソリューション:消去法。 まず、機器自体の問題を解決し、現場の機器の電圧をチェックして、ストリング電圧現象が発生していないかどうかを確認します。;次に、ケーブルのシールドと各接地点 (機器本体のシェル接地、ケーブルと中間接続箱のシールド接地を含む) に問題がないか確認します。;最後に、計器ケーブルを外し、PLC 側にストリング電圧があるかどうかを確認します。
Reply #52017-12-03
電源ケーブルと信号ケーブルは別々に配線されていますか? 電圧が100を超えると破損が考えられます。。配線とケーブルを確認してください。
Reply #62017-12-05
Rosemount 8750W 電磁流量計は 220VAC 電源を使用し、AI 信号のアクティブとパッシブの配線方法が異なります。これがあなたの問題を解決するかどうかはわかりません。
Reply #72017-12-05
電磁流量計の計器本体は接地されていますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.