deltavシステムのDCブロックの使い方は?

2017-11-30View Original

Thread Content

皆さんにお伺いします。DELTAVのDCブロックとは何ですか?具体的にはどのように使えばいいのでしょうか?BOLの説明は全く読めないよ。このブロックが何のためにあるのか、簡単なことすらわからない。。6009の資料にある例では、モーターの2状態連鎖について説明が簡単すぎます。私の理解では、IO-INはモーターのフィードバック動作信号*-2であり、IO-OUTはモーターの起動給定値です。そして連鎖が動作していない場合、IO-INのパッシブな「1」がIO-OUTのアクティブな「1」と対応し、0が0と対応するため、DCブロックはSP-Dの値を計算してIO-OUTに信号「1」を出力するかどうかを判断します。問題は、このSP-Dの値がどのように計算されるのかという点です例ではmodeをautoに設定しており、BOLの説明によると、設定値は機能ブロックが前回実行された時の値、または前回オペレーターが入力した値のまま保持される。0と仮定すると、SP-Dは0となり、その結果IO-OUTも0になる。では、モーターはどうやって起動するのか? 本当にわからないんです。どなたか詳しく説明してくれませんか?:(
Reply #22017-11-30
この投稿は最後にbudaoweng123によって2017-11-30 15:36に編集されました。SP_DとはSETPOINT FOR DEVICEのことです。AUTモードにおいて、オペレーターがパネルを通じてSP値を設定するのです。0停止、1起動
Reply #32017-11-30
うん。SP-Dのことは理解しました。6009の上記の例では、DCブロックがSP値を読み取り、その後STATE-MASKを通じてOUT値を出力する、ということでしょうか。インターネットで関連資料を探したところ、次のような例がありました。1を入力するとバルブが開き切り、2を入力するとバルブが閉じ切り、出力はバルブの開閉指令となります。STATE-MASKは0、1、0;1、0、1となり、説明は次の通りです:開いた状態が0、閉じた状態が1で、出力が0の場合はバルブが閉じます。開いた状態が1、閉じた状態が0で、出力が1の場合はバルブが開きます。もっとわかりにくい。もしオペレーターがSP開弁の操作を行った場合、ケース1では私のバルブは既に閉じており、OUTの出力は閉弁となるのですが、理解できません!!状況2では、SPの開弁操作が行われ、開弁位置に達したことが検出されて初めて、開弁指令が出力されるのでしょうか???
Reply #42017-11-30
スクリーンショットを取って見てみた方がいいですよ。state maskの中のマトリックスグラフを混同しているように思う
Reply #52017-12-01
どうやってスクリーンショットを撮るの?。あれはマトリックス課っていうんだよね。私には全くわかりません。
Reply #62017-12-01
どうやってスクリーンショットを撮るの?。あれはマトリックス課っていうんだよね。私には全くわかりません。
Reply #72017-12-01
これでスクリーンショットをアップロードするのですか?これは先ほど説明した例で、2つの信号、つまりバルブが開いた位置と閉じた位置を入力し、出力はバルブの動作指令です。マトリックス図は画像の通りです。 1、オペレーターがSP開始の指示を出したら、この時マトリックスグラフはどのように見ればいいのでしょうか? 2、もし操作でSPオフの命令が出された場合、マトリックス図はどのように見るのか?
Reply #82017-12-01
この投稿は最後にbudaoweng123によって2017-12-1 13:58に編集されました。図11の下にある説明に問題があり、誤解を招きやすいです。この例では、PASSIVEはCLOSEの状態として、ACTIVE1はOPENの状態として理解することをお勧めします。 つまり、AUTOモードでインターロックがなく、純粋に手動で操作する場合です。オペレータがfacaplateパネルを通じてSPをOPENに設定すると、DCブロック内の論理処理を経て、最終的にIO_OUT_1はOPEN、つまり1になる。これにより、C09カードのCH05チャネルがリレーを介して現場の電磁弁に電力を供給する。次に、エアバルブの開放フィードバックが閉じて1となり、C13カードのCH02チャネルに入る。つまりIO_IN_1が1となり、マトリックス図上ではOPEN状態に対応する。 OPENコマンドは最終的にOPENのフィードバックを得て、このようにして完全な成功した操作が終了しました。
Reply #92017-12-01
つまり、まずマトリックス図の右側にあるOUT-1のステータスビット、1か0かを確認し、その後、左側にあるIN-1とIN-2でフィードバックを探すということですか?正常かどうか見てみましょう?
Reply #102017-12-01
通常のDOブロックでは、SP値が与えられると、DOブロックはOUT-Dを出力し、それがそのまま現場のバルブに作用します。そして、このDCブロックがSTATEMASKSという状態マスクを導入したことで、ずっと複雑になってしまった。
Reply #112017-12-01
通常のDOブロックでは、SP値が与えられると、DOブロックはOUT-Dを出力し、それがそのまま現場のバルブに作用します。そして、このDCブロックがSTATEMASKSという状態マスクを導入したことで、ずっと複雑になってしまった。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.