トランスミッタの平方根出力範囲の問題

2017-11-30View Original

Thread Content

この投稿は最後にf7252966によって2017-12-1 01:56に編集されました。変換器で平方根処理を行った後のDCSの測定範囲は、中央制御室で平方根処理を行った後の測定範囲と同じですか? 例:あるトランスミッターの測定範囲が0~20tで、DCSでの平方根変換後の出力が10.4mAなら、DCSの測定範囲も0~20tですよね? 変送器は表示値を平方根処理した後、出力が6.56mAのDCSレンジになるのか、それとも0-20mAになるのか? 皆さん、ありがとうございます。ご教示いただけますと幸いです
Reply #22017-11-30
もしトランスミッターで流量単位の測定範囲を設定できるなら、これはその計器が出力するのが二乗根を取った流量信号だということで、DCS側ではもう二乗根を取る必要がないのでしょうか。 開方とは、圧力差の平方根を取った後に流量に換算することですよね。
Reply #32017-12-01
DCSの測定範囲はトランスミッターの測定範囲と一致させるべきであり、トランスミッター側で平方根を取るかDCS側で平方根を取るかには関係ありません。
Reply #42017-12-01
差圧流量変送器では、その信号はすべて平方根を取らなければならず、変送器側ではゼロ流量時とフル流量時の差圧値が設定されているのに対し、DCS側で設定される測定範囲は流量に対応したものとなっている。
Reply #52017-12-01
あなたのトランスミッターは直接0-20tに設定したのですか?そうすると、トランスミッター内で直接二乗してしまうことになりますよね。その場合は、DCSの測定範囲を0~20に設定すればいいです!トランスミッターが差圧を表示する場合、トランスミッターで平方根処理、またはDCSで平方根処理が必要です!
Reply #62017-12-02
投稿者はみんなとコミュニケーションを取った方が、説明しやすくなるでしょう。
Reply #72017-12-02
両側の測定範囲は同じで、インジケーターで二乗根を取る場合はDCSでは二乗根を取る必要がなく、インジケーターとDCSのどちらか一方で二乗根を取ればよい。測定範囲も設定する必要があります
Reply #82017-12-07
通常、公開されているのはDCSで、便利です。変換器は現場に戻さなければなりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.