バルブ前圧力変動が自動バルブのPID制御パラメータに与える影響

2017-12-01View Original

Thread Content

自動バルブの前にはポンプがあり、ポンプの送液能力が低下するとポンプ出口の圧力が上昇します。圧力が正常な状態でPIDを調整した後でも、ポンプ前の圧力が変化するとPIDの調整曲線が理想的でなく、大幅に変動することがあります。何が原因か、海友に見てもらえませんか?PIDはどのように調整すればよいのでしょうか?
Reply #22017-12-01
投稿者様、調整弁がポンプの出口主管路にあり、管路圧力を直接調整するのか、それとも調整弁がリターン管路にあり、リターンによって出口管路圧力を調整するのか、明確にお願いします
Reply #32017-12-01
まずはどのようなポンプですか?また、ポンプの出口からどれだけ離れているか、圧力はどれくらいか。さらに、バルブを調整する際にポンプ内の圧力が上昇しないかどうかも重要です
Reply #42017-12-22
直接調整、リターンなし、遠心ポンプ!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.