計装回路において、例えば圧力検出回路の場合、トランスミッタが出力する4~20mAの信号は現場の圧力の大きさのみに関係し、回路の電源電圧(24Vのものもあれば22V前後のものもある)とは無関係です。この回路において、トランスミッタは可変負荷のようなものなのでしょうか、それとも何でしょうか? ある人は、定電流源に相当すると言っていますが、そうですか?
1、誰も返信していないわけではなく、数日前にみんながアクセスしたとき、この投稿の内容が見えなかったのです——ウェブサイトのシステムに問題がありました。
2、トランスミッターは、回路内で定電流源の役割を果たします。。。トランスミッタの接続端子に供給される電源電圧は、出力電流の変化に伴って変動します。 。
これは特に理論を掘り下げる必要はない。。。アンプ回路を学んだことがあるなら、インストルメントアンプやそれに関連するものを見てみて
トランスミッターとは、制御された定電流源のことです。。。定電流値は、センサーの出力値によって制御される。。。さらに先を言えば、センサーに入力される測定対象のパラメータによって制御されるということです
電圧が圧力変換器の動作電圧を上回る場合(一般的に12V以上)、圧力変換器の電流値は測定される圧力値のみに依存します。
おそらく、2線式圧力変換器の動作原理について疑問に思っているのでしょう。つまり、2線式の圧力変換器は24Vの回路に接続されます。圧力変換器のサンプリング回路は主にオペアンプを使用しており、一定の動作電圧が必要です(この電圧はフローティング可能で、ある範囲内であれば問題ありません)。このアンプ回路は一般的に2段構成で、第1段の増幅回路があり、その主な役割はマイルボルト信号(このマイルボルト信号は圧力信号に比例しており、これはフロントエンドの圧力センサーによって生成される)を増幅することです。第2段階は圧力制御電流源で、つまり第1段階で増幅された電圧を同じ比率で4~20mAに変換するものです。 2線式圧力変換器の設計では、自己消費電流を4mA未満にすることが求められる。動作時、線路の損失とサンプリング抵抗の電圧降下の合計は12Vを超えてはならず、つまり12/20mA=600オームを超えてはならない。