PIDにおける熱電対の表示形式に関する問題

2017-12-03View Original

Thread Content

私たちのPID図面には熱電対が2つの番号で表示されていますが、TE10716とTI10716にはどのような違いがありますか? 個人的な解釈としては、TEは現場の一次素子であり、その場で表示されるものですが、TIはその場で表示された数値が電気信号を通じてDCSに送信されるものだ、という解釈で合っていますか?専門家の皆様、ご指導をお願いします!
Reply #22017-12-03
TE 10716は熱電対素子のみを指し、現場表示はありません。TI 10716はDCSでの表示を指すのでしょうか。
Reply #32017-12-03
HG/T 20505-2014「プロセス計測・制御計器の機能マーク及び図形記号」を参照
Reply #42017-12-04
TEは現場での一回測定用センサーで、TIはDCS表示です。
Reply #52017-12-04
文字だけでなく、円や四角、菱形、横線なども見る必要があるでしょう
Reply #62017-12-04
TE 10716における文字Eは検出素子、一次素子(つまりセンサー)を示すだけで、特別な意味はありません。TE 10716とTI 10716の間の線は点線で、電気信号を示しており、つまりTE 10716が電気信号(ミリボルト)を送信し、中央制御室のDCSで10716番の温度を表示するものです。
Reply #72017-12-04
TE現場検出 TI DCS表示
Reply #82017-12-04
この投稿は最後にxxkhcによって2017-12-4 16:36に編集されました。最初の円はその場での設置を示す図で、Tは温度を、Eは検出素子を表します;2番目の四角と円に横線が付いているのは、制御室設置(またはDCS)を示す図で、Tは温度を、Iは指示を表します。10716は位号です。
Reply #92017-12-05
高温熱電対の動作原理は、温度信号をコンピュータが認識できる電気信号に変換するもので、TEは温度信号を電気信号に変換する役割を果たします
Reply #102017-12-06
TEは熱電対などの現場温度測定素子、TTは温度変化、TIは温度を電流に変換するもので、制御システムのフローチャートに示されている番号です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.