安全柵を通って DCS システムに侵入した電気フロート液面計がいくつかありますが、測定値が変動しました。 24Vスイッチング電源を交換し、安全柵、接地も点検しました。プロセス上の理由も除外されました。混信が原因と考えられたが、原因は特定できなかった。理由の分析にご協力ください。
Reply #22017-12-04
どの媒体ですか?加熱の有無、どのような加熱なのかわかりやすく説明してください。
Reply #32017-12-04
測定媒体は油です。ヒートトレースなし
Reply #42017-12-04
安全バリアは正しく選択されていますか?安全柵をもう一度確認してください
Reply #52017-12-04
安全柵を通らずに直接カード端末に入った場合も同様です。
Reply #62017-12-04
頻繁にマルチメーターを入れて測定し、大きな変化があるかどうかを確認します。
Reply #72017-12-04
安全柵を通過せずに安全柵を設置する必要はありません。絶縁安全バリアを使用することをお勧めします。
Reply #82017-12-04
電流の変化はトレンドの変化と一致します
Reply #92017-12-04
全体的な傾向はまだありますが、干渉が存在しており、干渉の原因を見つけることで解決できます。
Reply #102017-12-04
フロートは可変浮力式液面計です。オイルの測定には使いにくいです。オイルの粘度と密度は測定に大きな影響を与えます。
Reply #112017-12-04
状況に応じて、安全バリアを通って DCS に侵入します。安全バリア自体に隔離機能があります。
Reply #122017-12-04
強い電気的干渉がないか確認しましたか?信号ケーブルはシールドされていますか?
Reply #132017-12-04
これらの電気フロートを除いて、残りの温度、圧力、流量、液面はすべて正常です。この電気フロートの設置場所もバラバラです。これらはすべてシールド線を使用しており、シールドキャビネットの端も接地されています。
Reply #142017-12-04
強い電気が発生していないか確認しましたか?中圧と高圧で同じケーブル敷設経路はありますか?機器の信号ケーブル敷設は鋼管または鋼製トラフボックスで保護されていますか?こちらのアイテムもインパクトがあります。他の正常な計器は、異常表示された計器とは別の経路に敷設されていますか?詳しく分析してみましょう。。
Reply #152017-12-04
冬場のオイル粘度上昇が影響
Reply #162017-12-04
外部干渉、ケーブルを注意深く確認してください
Reply #172017-12-04
現場で送信機の代わりに電流信号を使用してみたことがありますか?
Reply #182017-12-04
器械の検査方法:除外します。 現場で信号発生器を使用して電流信号を与え、まだ干渉があるかどうかを確認します。その場合は、ケーブルまたはキャビネットに問題があります。そうでない場合は、フィールド機器の近くに干渉源があります。 キャビネット間に信号を与え、キャビネット間の問題を解決するために見てください。
Reply #192017-12-04
接地電流のチェックに重点を置き、できれば別の接地を行います
Reply #202017-12-05
送信機をチェックして、信号の突然変異がないかどうかを確認します。私もこの状況に遭遇したことがあります。実際の表示はこのように変わりません。場合によっては干渉してしまうこともあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.