SISシステムにおいて、感覚パルスと遅延は、どちらも遅延効果を持つ。それらの違いは何ですか
Reply #22017-12-04
遅延とは遅延であり、パルスとはパルスで、全く異なる機能を持つ機能ブロックです。 どこのSISを使ってるの?
Reply #32017-12-04
TONとTOFブロックを理解できますか?
Reply #42017-12-05
パルスとは、数秒間信号が続いた後に消えるもので、ディレイとは、信号が来てから数秒待ってから出力するものです。
Reply #52017-12-05
パルスと遅延の設計意図について、詳しく説明してもらえますか?~~:lol
Reply #62017-12-06
遅延オンと遅延オフで、遅延オンとはON信号が来た後、何時間遅らせてONにするかを指し、遅延オフとはOFF信号が来た後、何時間遅らせてOFFにするかを指します。パルス信号については、一般的にDCSシステムが自己ロック回路を備えたモーターを遠隔操作するもので、通常はDCS側からONコマンドが送信されます。これには2つのケースがあります。1つ目は、現場のモーターからONのフィードバックが戻ってくる場合で、そのときDCSが送信したON出力は解除されます。2つ目は、現場からONコマンドが戻ってこない場合で、このときONが続く時間はDCSの設定によって決まります。当社では一般的に15秒~20秒です。つまり、ONコマンドを送信してすぐにONのフィードバックがあれば解除され、フィードバックがなくても最大15~20秒経過すれば解除されるということです。パルス信号OFFも同様です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.