PIDパラメータは同じなのに、2つのファンのガイドベーン開度に大きな差が出る原因は何でしょうか?

2017-12-05View Original

Thread Content

2基の空気処理ユニットのガイドベーンは同じ圧力差信号によって制御され、制御用のPIDパラメータも同じに設定されているのに、なぜ最終的にガイドベーンの開度に大きな差が生じるのでしょうか
Reply #22017-12-05
工事対象の特性が一致しているかを慎重に分析し、必ずしも計器のパラメータの問題とは限りません。
Reply #32017-12-06
PIDパラメータが同じでも、開度は異なりますので、他の原因を探してください。
Reply #42017-12-06
入力される信号はすべて同じですが、2つのPIDを使用しているからでしょうか
Reply #52017-12-06
作業条件は同じか、空気圧も同じか。計器側だけを探してはいけない
Reply #62017-12-06
案内羽根は同じメーカーの製品ですか?また、各機器の出口にはそれぞれバルブがありますか?開度は一致していますか?~~
Reply #72017-12-06
分析すると、差圧信号が制御キャビネットに送信されるタイミングにずれが生じていることが原因のようです。2つのPIDは異なるキャビネットに設置されており、信号は現場の計器から2つの経路に分かれてそれぞれキャビネットに送信されています
Reply #82017-12-06
ガイドベーンは同じ型番で、ファンの出口バルブは全開です
Reply #92017-12-07
調整機構が違うのが原因だと思います。PIDパラメータは、実際の状況に応じて調整する必要があるのです。
Reply #102017-12-08
これはごく普通のことで、結局同じPIDで制御されているわけではないので、2つのシステムの平衡状態が一致しないのです。
Reply #112017-12-08
同じ被制御変数で、異なる調節器とアクチュエータがそれぞれ閉ループを構成しているのは、どのような制御方式でしょうか?
Reply #122017-12-13
装置の運転状態の違いや、装置自体の製造時に実際のパラメータに差異が生じている可能性を調べてみましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.