ドラム内の液面はどうやって計算するのか??

2017-12-06View Original

Thread Content

熱電工場3#の58LT1009C型液面計において、二重容器の設置間隔は670MMであり、作動媒体は飽和水である。絶対作動圧力は11.5MPa、作動状態における水の密度は663.482㎏/m3、作動状態における蒸気の密度は66.237㎏/m3である。また、初期状態における水の密度は849.762㎏/m3、初期状態における蒸気の密度は10.047㎏/m3である。液面計トランスミッターの測定範囲を計算してみてください
Reply #22017-12-06
この問題については、ポールライト電力フォーラムで多く答えられるはずです。
Reply #32017-12-06
正しく理解しているかわかりませんが、測定範囲が必要だということは、差圧変換器を使っていると解釈してもよろしいでしょうか?差圧の測定範囲が必要ですか?その簡単なアルゴリズムというのは、あなたの圧力差がρghに相当する圧力差を上回っていればよいというものです。密度については、元の状態での高密度値を使用し、高さについては、平衡状態にある容器から圧力を測定する位置によります。念のために言うと、もっと正確にしたい場合は、密度を運転条件下の水の密度に変更し、少し大きめの値を選べばよい。どうせ選ぶのは測定範囲なので、その範囲を超えなければ問題ない。具体的な液面高さも差圧から計算される

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.