E+H超音波液面計が故障しています。液面が上昇すると、液面計の表示値の上昇が非常に遅く、かなり時間が経っても液面が示されません。何が問題なのかわかりません。設定に何か問題があるのでしょうか?取扱説明書をお持ちの方は、ご教示ください
1、へへへ、ナチの犬め、また役に立たないんだな。。。。。。 2、焦らないでください。彼は間歇性の神経病で、発作を起こしているんです。今はまだ夢遊病のような状態で、正気に戻っていません。。。。。。 後で彼が急におしっこがしたくなって、一度出せば、びっくりするだけで病気も治るよ :P 心配しないでください。3、変人ですか?説明書とは関係ありませんよ。。。説明書が神経病を治せるなら、その説明書こそが扁鵲であり、ヒトラーは救世主だ {:3_51:}
超音波を外して地面や他の固い壁などに向けて試してみてください。変化が速ければ、超音波に問題はないということです。 プローブに水を含む何かが付着していないか確認してください。
自分で調べる必要はなく、直接E+Hのカスタマーサービスに電話して4008862580まで連絡してください
自分で調べる必要はなく、直接E+Hのカスタマーサービスに電話して4008862580まで連絡してください
自分で調べる必要はなく、直接E+Hのカスタマーサービスに電話して4008862580まで連絡してください
取扱説明書はE+hの公式ウェブサイトから直接ダウンロードできます。レーダー式液面計の不具合はたいてい液面が高すぎることが原因です。ハードウェアの故障を疑う場合、E+hのレーダーはモジュール式なので、代替品を使って試してみることができます。
取扱説明書はE+hの公式ウェブサイトから直接ダウンロードできます。レーダー式液面計の不具合はたいてい液面が高すぎることが原因です。ハードウェアの故障を疑う場合、E+hのレーダーはモジュール式なので、代替品を使って試してみることができます。
あなたの液面計は新しく設置したものですか、それとも以前から設置されていて突然このような問題が出たのですか? 問題を正しく判断するためには、はっきりと説明する必要がありますよね。新しく設置する場合は、測定範囲の上限と下限、使用する媒体や容器などをしっかり設定しなければなりません。
測定媒体とは何ですか?この原因は主にプローブの結露に関連しており、冬にこの問題が起きやすいです。
廃水のことですが、理由はわかりません。拭き取った後、液面指示の傾向は正しいのですが、液面の上昇が非常に遅いです
ダンピングタイムの設定については、E+Hの場合、インターネット上で操作説明を簡単にダウンロードできるか、または公式サイトから直接ダウンロードすることができます。型番を入力し、中国語の説明書を探して、メニューの中からダンピング時間や液面変化速度といった項目を見つけ、値を小さくすればよいです。また、超音波には実際にこの問題は存在しません。計量用レーダーであれば、変更する必要はありません。計量用のものは変化が遅いもので、速くてはいけないのです。
超音波式液面計は、水などの媒体を測定する際、冬場には内部と外部の環境に温度差が生じやすく結露しやすいです。結露すると液面計は故障状態になりますが、プローブをきれいに拭けば、反応時間が経って正常に戻ります。液面計自体が元々正常なら、基本的には設定の問題ではありません。超音波式水位計のプローブ部分にワセリンを塗ることをお勧めします。そうすると結露が減少します。これは私が廃水タンクの超音波式水位計で実践した方法です。ワセリンは薬局で購入でき、簡単で効果的です:D
投稿者、本当に心が狭いですね。私は元々E+Hって何かわからなかったから聞いただけです。何が悪いんですか!返して、ブロックして!無言。。。
教えてください。ワセリンは超音波の送受信に影響を与えないのでしょうか?
この投稿は最後に阿炳によって2017-12-12 10:07に編集されました。いいえ、とても薄い層です。B超のカップリング剤と同様に、影響はありません