助けて、約3200メートルの計器信号はどうやって伝送するのですか!!

2017-12-07View Original

Thread Content

長距離送水管路には、質量流量計と空気駆動式遮断弁を設置し、定量的な連動制御を行う。設置場所はキャビネットルームから約3200メートルの距離にあります。4-20MA信号をそのまま接続できますか?遮断弁をこれほど長距離で使用できるのか。それとも、他に良い解決策はありますか?相談です
Reply #22017-12-07
どう実現するか、何を追加する必要があるか
Reply #32017-12-07
2.5平方のツイストペアでは、1キロメートルあたりの抵抗は10オームを超えず、3キロメートルでも30オーム程度です。定格電流20mAの場合、電圧降下も0.6V増加するだけなので、2、3キロメートル伝送しても問題ありません。
Reply #42017-12-07
2.5平方のツイストペアでは、1キロメートルあたりの抵抗は10オームを超えず、3キロメートルでも30オーム程度です。定格電流20mAの場合、電圧降下も0.6V増加するだけなので、2、3キロメートル伝送しても問題ありません。
Reply #52017-12-07
私も計算してみましたが、確かに3キロメートルでも問題ないようです。ただ、貿易計量に関わることなので、実際の効果に問題が出ないか心配です。
Reply #62017-12-07
4~20mAの信号なら問題ないが、電磁弁がある場合はうまくいかないかもしれない。
Reply #72017-12-07
アナログ信号の伝送では、太めのケーブルを使用しても問題ありません。 一般的な4線式計器では、信号負荷に問題はないはずです。 バルブの制御信号については、電圧を調整してテストすることができ、距離が遠い場合は適宜電圧を上げるとよいです。
Reply #82017-12-08
今はバッチコントローラーを使うつもりで、220Vのスイッチがあるようです
Reply #92017-12-08
無線は面倒で、スマホみたいに通信会社から何かを買わないといけないんですよね
Reply #102017-12-08
この投稿は最後に、ゆ①点ゞによって2017-12-9 00:32に編集されました。計器の出力にHart機能がある場合は、エマーソン製のワイヤレスHartを検討すればよく、通信会社などは必要ありません。測定用計器はHartプロトコルに対応しており、エマーソンは有線信号を無線信号に変換することができる。3キロメートルという距離なら伝送管であれ障害物はないはずで、かなり開けた場所だろう。途中に無線計器を中継機として設置し、バッテリーで動作させる。3キロメートル程度なら中継機は8台ほど必要で、制御室に1台の受信装置があれば完璧に問題を解決できる。バッテリー駆動で配線が不要、設置も簡単。障害物を避けて適切な高さに設置すればよい。申し訳ありません、以前はよく確認していませんでした。もし連動機能がある場合は、無線はお勧めしません。更新速度が連動制御のレベルに達しない可能性があります。 非連鎖制御装置も悪くない。
Reply #112017-12-08
220V ACの4線式質量流量計と220V ACの電磁弁は、線径を少し太くすれば問題なく対応できるはずです。
Reply #122017-12-08
このインターロックについては、光ファイバーを使うことをお勧めします。どのような制御システムを使用しているかによりますが、現場に光ファイバ通信対応のリモートIO拡張ラックを設置することも検討できます
Reply #132017-12-09
ええ、データ通信カードと、データを送受信するための機器が必要です!
Reply #142017-12-09
アナログセーフガード デジタルリレーで中継
Reply #152017-12-09
ふふ。。。 無線?、無線は信頼性に欠けるため、制御システムの信頼性要件を満たすのは難しいでしょう。 信じないなら、自分の頭を切り落として無線式に改造し、ビニール袋に入れて外で試してみろ。{:3_51:} 。 。
Reply #162017-12-10
現場ではPLCで制御する方が信頼性が高いです。これほど距離があると信号の損失がひどく、制御には参加せずに見るだけなら問題ありません。
Reply #172017-12-11
まず、その制御は4~20mAの信号で伝送することができ、また必要でもあるため、ハードワイヤリングのみを使用できます。しかし、貿易計量の場合、ハードワイヤリングは長すぎるうえ、累積量も正確ではありません。このような場合は、一般的に現場にコントローラーを設置します。小さなPLCが問題を解決する。集散制御システムって、まさにこの原理でしょう。それから信号を光ケーブルで上位機に送信して、見てみればいいんだよ。 各種信号伝送の長所と短所:1.4~20mAは信号が安定しており信頼性も高いが、精度がやや低い。また、累積計量に関しては問題が多く、面倒なことになるため、一般的には計量には使用されない。しかし、制御や連動機能には必ず必要である; 2.パルス信号は正確で安定しているが、伝送や受信が難しく、4~20mAほど信頼性に優れていないため、流量計の信号伝送によく用いられる。 3.通信。232、485、光ファイバーなど、さまざまな通信方式が含まれる。その利点は、信号が完全に伝送され、ケーブルを節約できることで、いくつの信号であっても1本の線で対応できる。しかし信頼性が低く、遅延も生じるため、上位機から下位機の信号を監視するのによく使用される。また、その伝送するデジタル値の精度は非常に高いため、計量級の計器の計測信号もこれらを使って伝送しなければなりません。
Reply #182017-12-11
現場用の積算器をコントローラーとして使うことも推奨されますが、3キロメートル分の2.5平方ミリメートルのシールドケーブルなら問題ないはずです。それでも心配な場合は4平方ミリメートルのものを使えば、確実に問題なく動作します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.