二室式平衡容器と差圧変換器による液面測定

2017-12-11View Original

Thread Content

設置が完了したら、最低液位と最高液位をどのように判断するか。EJA差圧変換器を使用しており、差圧変換器ではどのようなパラメータを設定すればよいのでしょうか?
Reply #22017-12-12
計算された測定範囲を入力し、液面がないことを確認してからゼロ点調整を行います
Reply #32017-12-12
一般的には、バランスタンクの上下の圧力取り出し口に基づいて上下限が決定され、測定範囲の計算では密度に注意する必要があります。
Reply #42017-12-12
バランスタンクの組立図と、測定媒体の気相・液相密度の計算が必要です。もし設計院で計算されていない場合は
Reply #52017-12-14
負の導圧管に水を入れ、ゼロ点を移動させればよい
Reply #62017-12-14
まず負圧側に水を注入し、水位を負圧側の引圧管の高さと等しくしてゼロ点とし、移行の準備をする。
Reply #72017-12-16
投稿者はこれをよく理解しておけばいい
Reply #82017-12-18
まず二室平衡の構造を理解しよう、100%負の移動だ。例えば、筒体のフランジ間隔が1メートルの場合、測定範囲はpg*1メートルとなり、シフト後の測定範囲は-pg*1-0kpaとなります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.