シーメンスPS2バルブポジショナーの故障

2017-12-12View Original

Thread Content

この投稿は、2017年12月12日 09:41に炼油工人1234によって最終的に編集されました。PO/SM装置の空気圧縮機の入口にあるガイドベーンは、Siemens PS2 6DR5115-0EG00-0AA0型のスマートバルブポジショナーを使用して制御されており、フィードバック表示機能も備わっています!出力が68%のまま変わらない状態で、応答が突然上下に振動し、約1~2秒ごとに大きく跳ね上がった。同時に現場のバルブ位置も最大値まで上昇し、30分後に正常に戻った!その時の状態は間違いなく異常だったが、30分後に復帰したのは位置情報装置のソフトウェア障害なのか?バルブが最大限に漏れるのはなぜですか?偏差調整に基づけば、バルブはフィードバックとは逆方向に変動すべきだ。皆様、ご教示をお願いします!
Reply #22017-12-12
不思議だ、フィードバックレバーが緩んでいないか確認したのか?
Reply #32017-12-12
現場で各接続部品を点検し、すべてしっかりと締め付けられていました;接続も緩んでいない
Reply #42017-12-12
エンジンユニットの入口バルブのようなもので、バルブシャフトのシールにわずかな漏れがないか確認することをお勧めします
Reply #52017-12-13
返信の変動がどうやって制御に影響するのか、あなたの言う状況はあり得ない
Reply #62017-12-14
33/90°はロックされましたか? フィードバックの変動によるバルブ位置の振動、PS2はこういうもので、シリンダーが大きすぎて、詰まりやすい部分では効果が悪い。 デッドゾーンのアンプポイントならましになる。
Reply #72017-12-14
これはバルブステムの漏れとは関係ないはずです。アクチュエータの漏れの場合は振動が生じますが、バルブステムの漏れの影響はそれほどありません。
Reply #82017-12-14
シーメンスの防爆位置決め装置では、現場で激しい変動が起きることが多く、その原因を見つけることができない。 以前にも、30台以上のシーメンス製の防爆位置決め装置が全て不安定になるという問題がありました。シーメンス社の担当者が現地で何日も調査しましたが、解決策は見つかりませんでした。 ABBのDCSとは互換性がないというだけです。 その後、すべてを機械式ポジショナーに交換し、問題はすべて解決しました。
Reply #92017-12-14
個人的には、位置決め装置が強い干渉を受けていないのであれば、それはシーメンスの防爆型位置決め装置の出荷前の組立精度の問題だと思います。出荷時の検査では問題は見つからないでしょう。シーメンスのインパルス型位置決め装置にはこのような問題はありません。 私はシーメンスの防爆位置決め装置を何度も分解・組み立てました。 この位置決め装置に4-20mAのフィードバック出力がある場合、故障率はさらに高くなります。(オリジナルのフィードバック付き位置決め装置でなければ、フィードバックボードは後から取り付けられるもので、防爆型位置決め装置を分解してからフィードバックボードを取り付ける必要があり、問題はここにある)
Reply #102017-12-14
ポジショナーのブラインドスポットを修正するか、セーフガードを交換してみてください。私も同じような問題に遭遇したことがあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.