HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

新設装置の計器導入について

2017-12-13View Original

Thread Content

新しい装置の建設期間中、計器の取り付けは一般的に比較的後ろの段階で行われますが、プロセスや機器の施工順序との関係はどうなっているのでしょうか。1、プロセス用パイプの取り付けやスラグの除去が終わってからでないと、計器用の孔板やバルブなどを取り付けることはできないのでしょうか? 2、プロセス配管はブロー洗浄や酸洗いなどが必要ですが、計装部門では何に注意すべきでしょうか? 3、計器は一般的にいつ頃から使用を開始できるのでしょうか。つまり、計器の圧力導入管のバルブが開き、プロセス配管と接続されるのはいつですか?
Reply #22017-12-13
温度:ケーシング付きの場合は、まずケーシングを取り付け、温度計は媒体と直接接触しません。カバーのない穴も先に開けておき、ブロー洗浄時に塞げばよい。 圧力:1、一次弁および取圧管も事前に取り付けておき、その後で purgingを行うことができる。2、ダイヤフラム式圧力計の接続フランジも事前に溶接しておき、purging時にはブラインドプレートで塞ぐ。 バルブ:短い接続部を直接溶接し、配管のパージが終わってから取り付ける。 これ以上は思いつかない。どうせ計器は最終工程なので、計器に影響を与えたり壊したりしない限り、何でも取り付けられる
Reply #32017-12-13
新しい装置の建設期間中には、機器や配管の設置が80%完了すれば、現場での計測器の取り付け作業を行うことができる。これまでは制御システム用のキャビネットの設置や通路のテストしかできなかった。1、プロセス配管の設置が終われば、計測用の孔板やバルブなどを取り付けることができる。 2、プロセス配管はブロー洗浄や酸洗いなどを行う必要があり、計装担当者は次の点に注意する必要がある。オンライン配管用計器(渦流式、質量流量計、電磁式、ローター式、バルブ、孔板)は必ず取り外してショートさせる必要があり、圧力導入管は根元のバルブの後ろで切断する(条件が整っている場合)。特にケージバルブをブロー洗浄する際には、溶接スラグや異物がバルブを塞ぎ、バルブ心金を損傷させてしまうと、ケージ自体が無駄になってしまい、バルブ内部部品の交換費用も非常に高くなる。 3、計装機器はプロセス水連動時に使用を開始でき、つまり計装機器の圧力導入管の一次バルブを開くことです。工程で試運転を始めるのは、計装機器が最も忙しくなる時期です。取り付けに問題があったり、カバーがしっかり固定されていなかったり、フランジから漏れが出たりと、考えられないことはないが、見逃せないこともありません。最悪の事態に備えておく必要があります。一度オリジナルな運転を経験すると、二度目はしたくなくなる。徹夜か、数日間連続で残業だ。
Reply #42017-12-14
主に孔板に注意し、 purgingが終わって水運びの前に孔板を取り付けてください
Reply #52017-12-14
大神の考えを見て、学んでみよう**
Reply #62017-12-14
配管や機器の設置が終わったら、計測器を取り付ける場所に穴を開けます。圧力や圧力差を測定するためには、まず一次弁を取り付けなければなりません。取り付けたら必ず閉じておきましょう。保護カバー付きの抵抗温度計はそのまま取り付けられますが、保護カバーがない場合は一時的に封鎖する方法を考える必要があります。流量制御要素はまだ取り付けてはいけません。施工業者が何らかの方法で配管同士を短絡させて接続します。その他のタイプの流量計も、できれば一旦は取り付けない方が良いでしょう。開口部を作り、すべて封止した後に配管のブロー洗浄を行い、洗浄が合格したら計装機器を取り付けます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.