孔板流量計の密度補正について

2017-12-15View Original

Thread Content

孔板流量計を用いてメタノールの流量を測定する際、実際の密度と設計密度に差が生じますが、どのようにして補正すればよいのでしょうか?
Reply #22017-12-17
オンライン温度圧力補償、それですね。。。。
Reply #32017-12-18
補正は不可能で、孔板による圧力差の値は元の工程パラメータを用いて計算する必要があり、計算書を作成しなければならない。 もしガスなら、温度と圧力に比例して密度が変わるため、温度・圧力補正を用いることができますが、メタノールは液体ですからそれは不可能です。そのため、再び計算書を作成し、差圧変換器の測定範囲を変更する必要があります。
Reply #42017-12-18
ソフトウェアはありますか?開口部の直径は決まっているので、温度、密度、粘度を再入力し、差圧値を計算すればよいです。flowcal、このソフトウェアを試してみて
Reply #52017-12-19
つまり、圧力差の値の範囲を変えるということですか?他にも方法はあるか、例えば対応する測定範囲など。
Reply #62017-12-19
えっ、それってつまり対応する測定範囲のことじゃないですか?まずは計算書や式を再作成し、現在の状態でのK値を明らかにしてから、次のステップに進めるんだ。流量は差圧の平方根に比例し、この係数がK値です。流量の測定範囲を変更する場合でも差圧の測定範囲を変更する場合でも、まずこのK値の大きさを再確認する必要があります。
Reply #72017-12-19
メタノールは元々液体じゃなかったの? うわっ、タナネデ、兄ちゃんは化学が全然ダメなんだよ。 。 これで兄さんもようやく理解した。投稿者がここで言っている「補償」とは、流量係数をどう修正すればいいのかということだ。液体の場合、これは実に単純で、まるで尿泡の曲線のように簡単なのだ。 公式は次の通りです:実際流量係数=設計流量係数×√(設計密度÷実際密度)。 。 もし兄さんが間違えたら、運が悪かったってことだな。どうせ兄さんは化学には全然詳しくないから。 。 。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.