ABBポジショナーの自己調整後、ゼロ位置に戻らない

2017-12-16View Original

Thread Content

最近、いくつかのABB-TZIDC型スマートポジショナーを調整しましたが、装置の動作は正常で、ポジショナー(線形変位)も自己調整に成功しています。しかし、調整が終わると、4mAタイプは毎回0.3~1.5%程度までしか到達しません。0にはならない。フルオンでも99.6%程度だ。大変ですが、アドバイスをお願いします。個人的には、位置決めレバーと追従ピンの間に隙間があることが原因だと思っています。 これでデバッグに成功したと言えるのか分からない
Reply #22017-12-16
受け入れられる!使用に支障はありません。他のバルブ位置が正確か確認してみてください。
Reply #32017-12-16
プロセステストにおいて、自己調整バルブの誤差が2%であれば許容される。ただし、完全に閉じられ、バルブシートが所定位置に戻り、漏れ量が過度に多くないことが条件だ
Reply #42017-12-17
ありがとうございます、そう言っていただくと安心しました。後でもう数個スプリングバックルを作って、フォローアップピンとフィードバックアームの隙間をなくし、ゼロになるかどうか再確認しよう。
Reply #52017-12-17
バルブの位置が正確かどうかは、シール試験における漏れ量で判断する必要があるのでしょうか? 結局のところ、肉眼では見ることができない。
Reply #62017-12-17
メニューP7.7に進みデッドゾーンを設定します。値は0.1~10%で、デフォルトは0.1%です。添付資料も完備しています。
Reply #72017-12-17
メーカーの技術者に相談したところ、彼らも確かにこの方法について言及していました。試してみたら、自己調整が終わらないままでしたが、エラーは出ませんでした。通常の設定なら5分ほどで終わりますが、デッドゾーンを設定すると30~40分経っても終わらず、私の設定が間違っているのかわかりません。
Reply #82017-12-17
では、バルブの位置が正確かどうかをどうやって判断すればよいでしょうか。アドバイスをお願いします
Reply #92017-12-17
へへへ、このスマート位置追跡装置、兄ちゃんが見ると、なんだか変な形をしてるように見えない? 兄ちゃん、多分ABBは生まれつき足りないんだよ、頭の悪いバカなんだろうな。 鑑定完了。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.