数日前、タンクが空になってから再び給油されると、同社のレーダーレベルゲージは常にフルスケールを示しました。電源を切って入れ直したときのみ正常に表示され、時々変動することがありました。現在、いくつかの主要な脳を交換しましたが、同じ問題が発生します。 確認のために液面計を持ち帰ります。実際のタンク高さは2800mm、ケーブル長は2800mmです。初めて液面計を実際のタンク高さとケーブルに変更したところ、いくつかの検出点は正常でした。ただし、インストール後も元の問題が残りました。同僚は、タンクの高さとケーブルをより高い高さに変更することを提案しました。 2900mmに変更しても問題は解決しませんでした。 レーダーレベル計に詳しい方、アドバイスを頂ければ幸いです。この液面作業はバッチ計測が必要であり、正確な計測が求められます。
レーダー狂いの、断続的な精神異常者の掘り出し物。。。彼がおかしくなったら、電源を切ってマシンを再起動するだけです - これが狂気を治す最も効果的な方法です:笑 空はリンリン、地球はリンリン、レーダーがおかしくなったら、党は彼を制御できません、警察も彼を制御できません、人食いトラとマスティフ、それでも制御できない場合は、レーダーの電源を切ることもスキルです。先生、一生懸命練習すれば、毎年上級労働者になれるし、一生解雇されることはありません。 {:3_51:}
パルスレーダー、狂った誘導波動レーダーなのか、それとも狂った人なのか。ハハハ、異論はありますか?。。。何かあれば議論させてください。。。。。。冬だ、豚の歯、暖を取るために犬の肉を何口か食べたい。
私たちのレーダーもよくこれに似ています。ケルンの人々は何度もここを訪れています。ああ、ああ。
レーダーと超音波はエコーを失います。このとき、フォールトビットが出力されます。一部のレーダーは障害から自動的に回復しますが、一部のレーダーは電源を切って再起動する必要があります。方法はありません。Cologne メニューをチェックして、障害出力の項目があるかどうかを確認してください。その場合は、障害出力を 4mA に調整してみてください。
私は Cologne を使用したことがなく、Rosemount を使用していますが、比較的安定しています。
再生品または密輸された平行輸入品を購入しましたか?それとも、作業条件が間違っていて、レーダーケーブルのインターフェースに結晶が現れ、レーダーから誤った信号がフィードバックされる原因になっていますか?当社では国産レーダーを約100台使用しています。このようなことは今まで一度も起こったことはありません。レーダーなしでも安定性は良好です。
アースに問題はありませんか? 周囲に電磁妨害はありませんか?
ケルンの1300シリーズと7300シリーズはまだ良いです
それはすべて同じです。私のレーダーレベルゲージも時々動かなくなったり、ジャンプしたりすることがあります。電源を切っても正常です。
問題は解決されましたか?フルスケール、つまりエコーがあり、電源を切ると正常ですが、結晶化していないので非常にわかりにくいです。減衰を小さくしますか?
問題が発生した場合は、エコー帯域信号を見て、干渉信号がどこにあるかを確認します。以前に E+H レーダーでこの状況に遭遇したことがあります。その後、タンクが空になったときに全体的なエコー抑制を行ったところ、正常になりました。
問題が発生した場合は、エコー帯域信号を見て、干渉信号がどこにあるかを確認します。以前に E+H レーダーでこの状況に遭遇したことがあります。その後、タンクが空になったときに全体的なエコー抑制を行ったところ、正常になりました。