Thread Content
当社の外部への蒸気供給流量について、元の設計では圧力2.5MPa、温度280℃の過熱蒸気でしたが、現在の実際の運転状態では圧力0.5MPa、温度210℃の過熱蒸気となっています。現在、工程側では流量が多すぎるとのことですが、どのように修正すればよいでしょうか?、
安定化補償があれば修正する必要はなく、ない場合は式を使って計算するか、渦街流量計内で動作温度と圧力を再設定する必要があります。一般的な流量計では設定が可能です。 標準状態での流量=運転状態での流量×(標準状態での圧力/運転状態での圧力)×(標準状態での温度/運転状態での温度)
渦街流量計は差圧を測定するだけで、安定化補償は必要ないのですか?
違う、渦街流量計は周波数を測定するだけで、補正は必要ないのか?
この投稿は最後にqugdによって2017-12-19 13:40に編集されました。媒体の条件の差が大きすぎると、渦街流量計の計測誤差も大きくなります。 注文する前には、一般的に計測器メーカーが提供する専用ソフトウェアを使って計算する必要があります。 飽和蒸気の場合、一般的には温度または圧力のいずれか一方のパラメータだけを補償すればよいが、過熱蒸気の場合は温度と圧力の両方を補償するのが望ましい。過熱蒸気の特性は理想気体や実在気体とは全く異なり、そのため熱的性質がそれに大きな影響を与える。
各温度、圧力における密度をそれぞれ求め、実際の流量M'はM*√ρ’/ρとなる
渦街流量計はカルマン渦の原理に基づいて作られた流量計で、渦の周波数は流速と比例するため、渦街流量計は体積流量を測定します。 補正が必要かどうかは、どの単位で測定結果を求めるかによります。標準的な体積流量や質量流量が必要な場合は補正が必要ですが、体積流量のみであれば補正は不要です。 補償の方法としては、1、DCSシステム内で外部補償を行い、温度および圧力の測定ポイントが必要となる;2、一部の渦街流量計には温度測定機能が内蔵されており、作動圧力を設定することで、渦街流量計自体で補正が行われる。
質量を単位とする場合、温度圧力の補正を行わないと精度が出ません。また、運転条件がこれほど大きく変動する場合、体積単位でも正確ではなくなるため、渦街流量計の内部設定を変更する必要があります
渦街流量計は体積流量を測定し、流体の温度、圧力、粘度、密度、および組成成分の影響を受けません。蒸気の流量は、一般的に質量流量、つまり1時間あたり何トンの蒸気かという形で見ます。この場合、蒸気の温度と圧力をもとに、測定される体積における蒸気の質量を計算する必要があります。
8階の回答は非常に正確です。ガス測定にはすべて標準状態での体積単位が必要であり、標準状態での体積に換算する必要があります。そのため、現場の計器に温度・圧力補正機能がなければ、外部で圧力と温度のデータを取得し、DCS側で換算を行う必要があります。
この投稿は最終的にHarikyによって2017-12-22 15:50に編集されました。実際の運転状況と設計時の条件との差が大きすぎて、圧力がこんなに低いため、測定値は間違いなく高くなります。 通常の生産において、蒸気の流量の単位は質量流量(t/hr)であり、実際の運転条件に応じて媒体の密度や流量範囲を入力する必要がある。 あなたの使用環境はあまり安定していないように感じます。過熱蒸気であるため、配管上に温度計と圧力変換器があれば、それらを流量と共にDCS内で温度補正することができる。 注:後工程の条件が大きく変動した場合、温度補償では対応できず、再設定が必要です。
石油化学規格によれば、質量流量計を除く精密測定用のその他の型式の流量計は、すべて温度・圧力補正を行う必要がある~~~~~~~~~~~~~~~~