HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

多芯ケーブルと単芯の使用時の違いは何ですか

2017-12-19View Original

Thread Content

DCS制御ケーブルは一般的に1.5平方の銅線が使用され、場所によっては多芯のソフトワイヤーが使われたり、単芯のものが使われたりします。実際の工事において規格はありますか?選定の原則は何でしょうか?
Reply #22017-12-19
一般的な制御用の線は多芯で、電気用は単芯です。多糸線は柔らかく、配線がしやすく、移動中でも信頼性が高いため、多糸線が使用されます。また、多芯線の場合は、表皮効果を利用できるという利点もありますが、一般的な計測機器用のケーブルは太くないため、それほど顕著ではありません。 単心線は硬いので、電気キャビネット内の配線には向いていますが、計装制御ケーブルの場合は複雑で、硬い線では対応できません。また、多糸線は単糸線より高価であることが重要です。 選定の原則は比較的シンプルで、工事で一般的な制御線や220V以下の給電線には多芯線が使われ、電気機器では一般的に単心線が使われます。というのも、高圧ケーブルや他の220V以上の電源線を多く使用しているため、多芯線を使うと接続部がうまく作れず発熱し、問題が生じるからです。
Reply #32017-12-19
計測器業界に従事している場合は、HG/T20512-2014の7.2.1に従い、計測器用信号ケーブルとしては、シールド付きの多心銅線・ポリエチレン絶縁・ポリ塩化ビニル被覆のソフトケーブルを使用することが望ましい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.