Thread Content
こちらでは設計院が見積もり書を出し、その後で私たちが計測器を調達します。皆さん、計測器の選定にあたって注意すべきパラメータについてご紹介いただけますか?計器、バルブ、流量、液面、温度、圧力など。以前の選定業務での経験も共有していただけると助かります。できれば失敗した事例を話していただけると、私も仕事で同じ過ちを避けられます。
他の兄ちゃんたちもあまりわかってないけど、レーダー・レイという狂人と、超音波・オンナという狂人がいるんだ。絶対に、この二人は間歇的な狂人同士だってことを忘れちゃダメだよ。でないと、ボウズの麺まで悪影響を受けて狂ってしまうぞ{:3_51:}
数言葉で説明できるのなら、我々には生計を立てる資格などないことになる。
質問があまりにも広範囲すぎます。今手元にあるものを例にして質問してみてはどうですか
あなたのテーマは幅が広すぎます。4つの主要パラメータ計器+分析計器+システム+バルブといっても、測定原理や型番、メーカーもあまりに多すぎます。実際には、他のプロジェクトの計装技術仕様書を参考にすることができます。技術パラメータや特別な要求事項、納品、研修、予備部品、現地サービスなどについては、計装機器の供給業者や製造元に問い合わせることができます。 もしプロジェクトの経験がなければ、師匠を見つけて指導してもらった方が、自分だけでやると失敗しやすい。
問題の範囲が広すぎるので、具体的な質問を出した方が、議論も的を絞って進められます。
計測機器の購入にあたっては、できるだけ使いやすいものを選ぶべきです。バルブや流量計が正確でなく、制御が難しいと、重要な場所で大きな問題が発生することになります。
すべて輸入品を購入しており、問題はありません。配管・バルブ部品はSWAGELOKを使用し、一般的な温度・圧力の流体にはROSEMENTを採用します。その他、特殊な流量計については、状況に応じて質量流量計、渦街流量計、超音波流量計などを選定します。一般的に、液面計測の距離が500mmを超える密閉容器にはダブルフランジが、常圧で開放されている容器にはシングルフランジが使用されます。バルブについてですが、国産のバルブは一般的に無錫工装、KOSO、呉忠計器などが選ばれます。海外製のバルブは一般的にFISHER、MASONEILAN、SAMSONなどですが、具体的なことについてはここまでしかお答えできません。
質問があまりにも広範囲すぎて、どう答えていいかわかりません。「各業界における流量計の選定要件と流量測定の特徴」という記事を共有します。参考になれば幸いです。昌晖計器では、鉄鋼、電力、石油、化学、石油の貯蔵・輸送、給水、天然ガス、企業のエネルギー計量、ビル業界における流量測定の特徴や流量計の選定要件について、わかりやすく解説しています。これにより、各業界の顧客が適切な流量計を選定し、正確で信頼性の高い流量測定を行うことができます。 流量計 yunrun.com.cn/product/list_86.html 1、鉄鋼業界における流量測定の特徴 鉄鋼業界はエネルギー消費量が多く、さまざまな炉で大量の燃料が燃焼され、燃焼を助けるための空気も必要とされる。また、酸素濃度を高めて燃焼させる方式もあり、その場合は酸素を供給する必要がある。一部の炉では大量の荒ガスが発生し、洗浄や除塵などの処理を経て、別の炉や窯で燃料として使用される。したがって、燃焼助剤ガスの流量、ガスの流量、排ガスの流量などが大きな割合を占めている。これらの測定対象となる流体は、圧力が低く、流速も低く、密度も低く、管径も大きいため、正確に測定するのは一定の困難が伴う。特にガスの場合、水分や塵分の含有量が多く、中にはタールを含むものもある。また、一部のガス管内には排出しきれない水が残っていることもある。これらすべての要因から、計測器には適応能力が求められ、凝縮液の析出によって測定に影響が出たり、塵によって故障が起きたりしてはならない。鉄鋼業界では、一般的に孔板式差圧流量計(孔板+差圧変換器)およびVコーン式差圧流量計(Vコーン+差圧変換器)を用いてガスの流量を測定します。 工場での水流量の測定対象にも特徴があり、測定結果はほとんどがプロセスの監視や制御に使用されるため、精度はそれほど求められず、安定性や信頼性が重視される。口径が大きい場合には、定速管差圧式流量計やクランプ式超音波流量計がよく選ばれます。 2、電力業界における流量測定の特徴 電力業界と言えば、当然ながら火力発電所の大型ボイラーや高温高圧の蒸気が思い浮かび、また熱電力発電所の大口径配管が蒸気を各ユーザーに供給している姿が想起される。したがって、火力発電および熱電業界においては、蒸気流量の測定対象が非常に多い。その用途と特徴によって、大まかに発電に関連する流量測定と、給熱網における流量測定に分けられる。 ①発電に関連する過熱蒸気の流量測定 この種の流量測定の特徴は、流体の温度が高く圧力も高いことで、数メガワット級の小規模な発電機でも蒸気温度は420℃以上に達する。新しい型の流量計が次々と登場しているものの、ほとんどの原理に基づく流量計は、これほど過酷な作業条件には耐えられない。現在、発電所における過熱蒸気の流量測定には、一般的に絞り式差圧流量計(孔板+差圧変換器、またはノズル+差圧変換器の組み合わせ)が使用されている。 この種の計測対象の流量変動範囲は狭く、ほとんどの場合フル負荷で運転されるため、差圧式流量計の測定範囲が狭いという欠点は実際の影響をもたらしません。 ②給熱網における飽和蒸気流量の測定 火力発電所の給熱網で使用される流量計は、流体の温度と圧力が**低下するため、選択可能な範囲が広がる。発電所の計装機器選定の慣習を踏襲し、給熱網では依然として多くの場合、節流式差圧流量計(孔板+差圧変換器)が飽和蒸気流量の測定に用いられているが、一部では渦街流量計が使用されている。 http://yunrun.com.cn/upload/201610/06/201610061746135002.jpg 3、石油・化学業界における流量計測の特徴 石油・化学業界は流量計器の大きな市場であり、需要が多い。ほとんどの種類の流量計は、石油化学や化学工業分野においてその長所を活かせる適用先を見つけることができる。 石油化学・化学工業における流量計測の対象は、計測対象となる媒体の多様性から、計測範囲の要求も極めて広範囲に及びます。添加剤や小型実験装置で使用される微少流量の計測から、原料ガスの大量流量の計測まであり、流体も最も一般的な水蒸気、空気、ガスなどから、各種化学製品や半製品、さらには残油、液体アンモニア、液体炭化水素といった計測が困難な対象まで、あらゆるものが含まれます。 石油化学業界は資金力が豊富で、品質が高く価格も高い高級製品の重要な市場です。上記のような基本的な特徴に加えて、以下の2つの顕著な特徴があります:①多くの石油化学・化学工業企業では防爆の要件が定められており、測定対象の流体自体が可燃性・爆発性物質でなくても、そのエリア全体が可燃性・爆発性の場所と見なされるため、計器の選定にあたっては防爆規程を遵守する必要があります。 ②腐食性がある 多くの測定対象流体には腐食性があり、計器の選定時には腐食性媒体と接触する部分の腐食問題を考慮しなければならない。測定対象の媒体以外にも大気腐食があり、塩素アルカリ工場、窒素肥料工場、硫酸工場の敷地内の雨水は計器の露出部分にある程度の腐食作用を及ぼすため、早期の損傷を防ぐために屋外計器の保護を考慮する必要がある。 4、石油の貯蔵・輸送業界における流量測定の特徴と要求 石油の貯蔵・輸送業界も流量計器の大きなユーザーであり、毎年何億トンもの精製油が倉庫で計量された後、ガソリンスタンドや次の段階の倉庫へと輸送され、さらに計量を経て最終的なユーザーの元へ届けられます。何万ものガソリンスタンドが至る所にあります。各ガソリンスタンドには、数が異なる給油機が設置されている。 完成油には、主にガソリン、ディーゼル燃料、灯油、潤滑油、航空ガソリンなどの種類がある。受け入れ側のタンクローリー、タンカー、または車両の燃料タンクなどはすべて移動可能な装置に搭載されているため、流量計で計量された石油製品は、スリーブやフレキシブルパイプなどの柔軟な配管を通じて受け入れ側に送られる。石油製品は可燃性・爆発性のある物質であるため、安全性が人々が最も重視する問題です。高速で流れる油剤が配管部品や配管の内壁と摩擦することで静電気が発生しやすいため、管路設計においては必ず静電気アース対策を講じ、発生した静電気荷を大地に導く必要がある。静電接地システムは、給油制御システムと連動することも求められ、静電接地が故障した場合には直ちに給油を停止しなければならない。その他、石油の貯蔵・輸送業界における流量測定には、以下のような特徴と要求がある:①計測対象となる媒体が高価であり、計測精度が高く求められ、一般的には±0.5%FSの精度が必要とされる。 ②重油や残油を除いたその他の精製油は比較的クリーンです。オイルを供給する際、配管内のオイルの流速は高くかつ安定しているため、高い計量精度を得やすい。 ③計量データは貿易決済に使用されるため、計量結果の表示は需要者と供給者の両方が容易に確認できるようにする必要があり、それによって公平性と透明性が保たれる。 給油機のような計量器には、供給された燃料の総量だけでなく、単価と合計金額も同時に表示されるべきです。 ④流量計はほとんどがバッチ制御装置と連動して使用され、事前に設定された給油量に従って自動的にバッチ制御を行います。新しいタイプの給油機には、ユーザーが事前に購入したICカードの残高を読み取るためのカードリーダーやスキャナー、プリンターも装備されており、残高がなくなりそうになると制御システムに通知してバルブを閉じます。給油が終了すると、自動的に給油報告書が印刷されます。 5、給水業界における流量測定の特徴 大小さまざまな都市や町、さらには村にも何千もの水道場が存在し、水道メーターの使用量は他のどの流量計よりも多い。 水道場は川や湖、貯水池から原水を取水し、原水の計量結果に応じて**に料金を支払う必要がある。水処理場の製品は水道水であり、水道水の管理と配給には大量の大口径流量計が必要となる。これらの測定対象には以下の特徴がある:①計量データは貿易決済に使用されるため、測定精度が高く求められ、GB/T1716の規定によれば±2.5%FSの精度が必要である(表参照)。大口径の計量計については、一部のユーザーから±0.5%FSという高い精度が求められています。 ②原水および水道本管に設置される流量計は、口径が大きく、ポンプの運転コストを削減するために低い抵抗が求められる。 ③測定範囲の精度が高く求められる。家庭のユーザーはすべて間欠的に使用しており、大規模な企業や団体であっても、昼夜や季節の違い、また生産・経営・管理、サービスの各段階によって、水の消費量は大きく異なります。 ④環境が厳しいため、大口径のパイプは通常地中に埋設される。そのため、流量計のほとんどは計器井に設置されており、少しの不注意で雨水によって計器が水没する事故が発生する。したがって、流量計にはIP68の防護等級が求められる。 ⑤原水の清浄度が低く、圧力も高くないため、大口径の配管内を低速で流れる際に、管壁に汚泥が付着しやすい。そのため、計器の設計選定においては汚泥の影響を考慮し、工事設計や設置時には汚泥の除去を考慮する必要がある。 現在、計器の選定に関する意見はほぼ一致しており、取引決済用の大口径流量計には電磁流量計が採用され、これによって上記の各要件をすべて満たすことができる。一方、小口径の水流量測定には回転式水道メーターが使用される。 http://yunrun.com.cn/upload/201610/06/201610061747504533.jpg 6、天然ガスの流量測定の特徴と計器に求められる要件 天然ガスは一次エネルギーとして、世界の一次エネルギー構成における割合が年々高まっている。先進国では**一般的に30%~40%に達しているため、天然ガスの取引・引き渡し時の計量に関わる金額は非常に巨大であり、国際的に広く注目されている。天然ガスの生産・利用企業における取引計量の公正かつ合理的な実施を確保し、取引当事者双方の正当な権益を守るため、ヨーロッパは最も早くEN1776:1998「天然ガス測定システムの基本要件」を制定した。我が国もこの基準に基づき、対応する規格であるGB/T18603-2001「天然ガス計量システムの技術要求」を制定しました。 天然ガス計量システムには、以下のような主な特徴と基本的な要求事項がある:①防爆要求 流体は可燃性・爆発性が高いため、潜在的な危険領域はGB 3836.1に従って分類される。危険領域内では、すべての計器や電気機器の選定および設置はGB3836の規定に適合しなければならない。 ②供給の中断を避けるために、連続的なガス供給を確保するためには、計量機器のメンテナンスなどによって供給が途絶えてはならない。そのため、計量ステーションや計量回路にはバイパスを設置することが望ましい。また、重要で大量のガスを使用するユーザーについては、並列型の二重計量回路の使用が推奨される。バイパスバルブおよび並列二重計量回路の上流バルブ(または下流バルブ)には、閉止性能が高く、耐久性に優れ、漏れ検出装置を備えた遮断バルブを選定し、計量外での漏れを防ぐべきである。 ③作業条件の多様性 天然ガスは、採取、処理、輸送、配給という各段階で計量が必要であり、採取段階では流体が汚染されており、ガスに液体が混入していたり、同相の物質が含まれていることもある。異なるガス井の圧力差が大きすぎる。輸送段階では流体の圧力も高いが、最終ユーザーに届く頃には圧力が大幅に下がる可能性がある。したがって、異なる工程における流量測定では、流体の状態や具体的な条件を十分に把握する必要があり、一概に判断することはできない。 ④精度の要求は異なります。天然ガスの計量は大量エネルギーの計量に該当し、流量が大きくなるほど支払われる金額も増えます。また、使用される計量機器の価格は精度に関連しており、精度が高ければ価格も高くなります。計量値が比較的小さい計量システムでは、はるかに高価な高精度機器を導入する余裕がないため、要求を下げざるを得ませんが、それでも関連する基準を満たす必要があります。表1に記載されているのは、異なる等級の天然ガス料金計算システムにおける計測機器の配備ガイドラインです;表2は、異なる等級の計量システムにおける付属計器の精度要求です。 表1 異なる等級の天然ガス計量システムにおける計測機器の装備ガイド
http://yunrun.com.cn/upload/201610/06/201610061713199065.png
表2 異なる等級の計量システムにおける計測機器の精度要件
http://yunrun.com.cn/upload/201610/06/201610061715021252.png
⑤ 計量システムの異なる出力タイプと計量単位
計量システムは、天然ガス流量計、さまざまなパラメータを測定する変換器、流量を計算し各パラメータを算出するための変換装置で構成されている。システムの構成と要求に応じて、出力量は標準体積流量、質量流量、およびエネルギー流量になり得ます。標準状態の体積流量はNm3/s単位で表される;作業状態の体積流量はm3/s単位で表示されます;質量流量はkg/s単位です;エネルギー流量はMJ/s単位です。 ⑥天然ガスの組成変化によって生じる標準状態での密度変化や圧縮係数の変化は、流量測定の精度に影響を与えます。そのため、計量値が大きい計量システムでは、天然ガスの組成の安定性に応じて定期的にサンプルを採取し、全成分の分析を行う必要があります。 ⑦超圧縮係数の変化 天然ガスの超圧縮係数Fzは、天然ガスの性質が理想気体の法則から逸脱するために導入される補正係数である。超圧縮係数は、流体の温度や圧力の影響を受けるだけでなく、天然ガスの組成によっても変化する。したがって、その数値はリアルタイムで計算すべきである。 ⑧実流量校正 天然ガス幹線用流量計の主な特徴は、高圧(2MPa以上)、大口径(DN150以上)、高精度(0.5級以上)である。我が国のタリムから上海までの送気幹線の総長は4000キロメートル以上で、圧力は10MPa、管径はDN1000である。これらの特徴から、送気幹線用の流量計には高い精度、安定かつ信頼性の高い計測システム、およびそれに適した校正装置が求められる。 校正とは、**基準に遡ることができる方法や適切な精度を持つ標準計器・校正装置を用いて、計量システムおよびその構成要素である計器や機器を検査・試験し、計量システムの計量性能を最適な動作状態に調整するために行われる作業です。 実流量校正は、実際の運用条件に近い条件下で行うべきですが、条件の違いによって生じる不確実性の評価を考慮に入れれば、異なる条件下での校正も可能です。計量値が大きい計量ステーションでは、定期的に実流量による校正を行うため、計量配管に校正用の追加流量計を直列に取り付けるべきである。 7、建物内の流量計測の特徴 我が国の改革開放以来、都市部にはたくさんの高層ビルが次々と建設されており、これらのビルでも多くの流量計が必要とされている。その用途によって2つのカテゴリーに分けられ、1つはビルオートメーション(BA)システムで使用される流量計で、もう1つはエネルギー料金の精算用計量機器です。 ①ビルオートメーションシステムにおける流量測定 ビルオートメーションシステムでは、出入りする流体や重要な機器・装置の流量を測定し、その測定結果は機器の運転状態の監視、制御、および機器管理に利用されます。測定結果は一般的に取引決済には使用されないため、測定精度にはそれほど高い要求がなされません。計測器は一般的にビルオートメーションの専門会社が選定し、主に設置の容易さ、価格、そして計測器の故障がシステムの運用に影響を与えないことが考慮されます。 ②エネルギー計量を目的とした流量測定 建物内の水道水、ガス、燃料などは外部から供給され、空調用の冷凍水、温水、冷却水などは利用者に供給される。また、自ら発生した蒸気は他の施設に供給されることもある。そのため、これらの流体を計量する必要があり、その精度は取引決済の要件を満たさなければならない。外部への料金請求に用いられる計量器については、規定に従って強制的な検定も行われる。 冷却水や温水などの流体がユーザーに供給されるが、実際にはユーザーはそれらを消費するわけではなく、単に冷却水の冷量や温水の熱量だけを取り出している。したがって、測定すべきパラメータは正確に言えば冷量と熱量であり、対応する計器は冷量計と熱量計である。また、水道水、ガス、蒸気の計量には、水道メーター、ガスメーター、および蒸気流量計が必要です。 エアコン用の冷却水の温度はそれほど低くなく、一般的には5℃~6℃の淡水である。一方、エアコン用の温水は主に暖房や入浴、洗面などに使用されるため、温度もそれほど高くなく、ほとんどが90℃以下である。このような使用要件と流体条件から、適切な計測器として電磁流量計が選ばれる。 8、企業のエネルギー計測器の性能要求 GB/T17167では、企業のエネルギー計測器の性能要求が定められており、その中で異なる用途における流量計の精度要求は表3の通りである。 表3 企業のエネルギー計測機器の性能要件
http://yunrun.com.cn/upload/201610/06/201610061720428908.png
説明:ガスや蒸気の質量を計算するために使用される圧力計は、その精度が1.0%未満であってはならない。 計量器がセンサー(トランスミッター)および二次計器から構成される測定装置またはシステムの場合、表3に示されている精度は、その装置またはシステムの精度でなければならない(装置またはシステムの精度が明示されていない場合は、センサーと二次計器の精度を誤差合成法によって合成して用いることができる)。原文地址:yunrun.com.cn/tech/1085.html エネルギーを製造原料として使用する場合、その計量器の精度は対応する製造工程の要求を満たす必要がある。エネルギー計測器の性能は、腐食耐性、高温度耐性、振動耐性、粉塵防止、電磁干渉耐性など、対応する製造工程の特性や使用環境の要求を満たさなければならない。
もう一つ、「現場での利用状況を踏まえた圧力変換器/差圧変換器の選定」について。圧力変換器/差圧変換器の選定は、その装置が安定して動作し、長期間使用できるかどうかに関わってくるため、現場での実際の利用要件を考慮して行う必要がある。本稿では、トランスミッタの分類、選定基準、およびトランスミッタの応用について詳しく解説します。 工業プロセス制御計器において、トランスミッターの応用は最も広範で一般的であり、トランスミッターは大きく圧力トランスミッターと差圧トランスミッターに分けられる。圧力変換器は、圧力、圧力差、真空、液面、流量、密度などを測定するためによく使用されます。圧力変送器には2線式と4線式があり、2線式の変送器の方が特に多い;スマートタイプと非スマートタイプがあり、スマートトランスミッターが増えてきている;空気駆動と電気駆動があり、電気駆動のトランスミッターが多い;また、使用場所によっては本安型と隔爆型があります;使用条件に応じたトランスミッタの主な種類は以下の通りです:1、低圧(マイクロ圧)/低差圧トランスミッタ; 圧力変換器 yunrun.com.cn/product/788.html 2、中圧/中差圧変換器; 3、高圧/高差圧変送器; 4、絶対圧/真空/負圧差圧変換器; 5、高温/圧力、差圧変送器; 6、耐腐食性/圧力・差圧変換器; 7、結晶しやすい/圧力・差圧変換器。 圧力変送器の選定は、通常、設置条件、環境条件、計器の性能、経済性、および使用媒体などの観点から検討されます。実際には、直接測定と間接測定に分かれる;その用途には、プロセス計測、プロセス制御、および装置のインターロックがある。一般的なトランスミッターには、通常の圧力トランスミッター、差圧トランスミッター、シングルフランジトランスミッター、ダブルフランジトランスミッター、インサート型フランジトランスミッターなどがあります。 圧力変換器と差圧変換器は、名前だけ聞くと圧力や2つの圧力の差を測定するものですが、間接的に測定するパラメータは非常に多いです。例えば、圧力変換器は圧力を測定するだけでなく、装置内の液面も測定できます。常圧容器で液面を測定する場合、圧力変換器1台で十分です。圧力を受ける容器の液面を測定する際は、一般的に差圧変換器が使用されます。容器内の液面高さと圧力値が変わらない状態でも、媒体の密度を測定するために使用できる。圧力変送器の測定範囲は非常に広く設定でき、絶対圧0から100MPa(一般的な場合)まで対応します。 差圧変送器は、2つの測定対象圧力の差圧値を測定するだけでなく、さまざまな節流要素と組み合わせて流量を測定したり、加圧された容器や常圧の容器の液面高さ、そして圧力や負圧を直接測定したりすることもできます。 圧力変換器と差圧変換器の構造によって、通常型とアイソレーション型があります。通常タイプは、測定用の膜箱が1つで、測定対象となる媒体の圧力や圧力差を直接感知します;隔離型:その測定用の膜箱は、安定した液体(一般的にはシリコーンオイル)の圧力を受ける。この安定した液体は2枚の膜の間に封入されており、測定対象の圧力を受けるのは外側の膜である;元の通常型の膜箱では、膜片は内側の膜片であり、外側の膜片に圧力信号が加わると、シリコンオイルを介してその圧力がそのまま通常型の膜箱に伝達され、外側の膜片が感知した圧力が測定される。 隔離型トランスミッタは、特別な測定対象媒体に対して使用されるもので、つまり測定対象媒体が装置から出た後に結晶化するような場合に用いられます。通常のトランスミッタを使用すると媒体を取り出す必要があり、その結果圧力導管やダイアフラム室が塞がれて正常に動作しなくなるため、隔離型を選択する必要があるのです。隔離型は通常、フランジ式に取り付けられ、測定対象の装置に開口部を設けてフランジを取り付けることで、トランスミッターの感応ダイアフラムが装置の壁の一部となります。そのため、測定対象の媒体が取り出されることはなく、結晶による詰まりも起こりにくいです。 測定対象の媒体が高い結晶温度を必要とする場合は、ダイアフラムを突き出した構造を採用することができる。これによりセンシング用ダイアフラムを装置内部に挿入でき、その結果、検出される媒体の温度が下がらず、正確な測定が可能になる。つまり、挿入型フランジ式トランスミッターを使用するのである。 隔離型トランスミッターには遠隔型と一体型があります。遠隔伝送型とは、外側の膜箱と測定用膜箱を強化キャピラリーで接続するもので、一般的にキャピラリーの長さは3~5メートルです。このようにして外側の膜箱は装置に取り付けられ、内側の膜箱および変換器はメンテナンスが容易な支持架に設置することができます;もう一つの形態は、アウターボックスとトランスミッターを一体化し、フランジを介して直接機器に取り付けるものです。隔離型圧力変換器は、ねじ接続型にもでき、つまり外側の膜箱や外側の弾性要素を取り付けねじの前方に配置することができる。被測定機器に内側のねじ突起を溶接すれば、変換器を直接機器にねじ込むだけで済み、設置が非常に簡単である。 隔離型の圧力または差圧変換器は製造が複雑で、使用する材料にも高い要求があるため、その価格は通常の変換器の3倍になります。 圧力または差圧変送器の選定においては、主に測定対象となる媒体の特性を基準とし、コスト削減や設置・メンテナンスの容易さを考慮します。測定対象の媒体が高粘度で結晶化しやすく、腐食性が強い場合は、絶縁型トランスミッターを使用しなければならない。 選定時には、その媒体が膜箱の金属を腐食させるかどうかを考慮する必要があります。必ず適切な膜箱の材質を選ばなければならず、そうでないと使用して間もなく外側の膜が腐食して破損し、フランジも腐食して機器や人命に関する事故を引き起こす可能性があります。したがって、材質の選択は最も重要です。トランスミッターのダイアフラムボックスの材質には、通常のステンレス鋼、304ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、タンタル製ダイアフラムボックスなどがあります。 選定時には、測定対象となる媒体の温度を考慮する必要があります。温度が高く、一般的に200~400℃程度の場合は高温タイプを選ぶべきです。そうでないとシリコーンオイルが気化して膨張し、測定結果が不正確になります。 選定時には、機器の動作圧力レベルを考慮し、トランスミッターの圧力レベルは使用環境に適合していなければなりません。経済的な観点から言えば、外側のケースや挿入部の材質は適切でなければならないが、接続用のフランジには炭素鋼やクロムメッキを使用すれば、大幅なコスト削減が可能になる。 原文地址:yunrun.com.cn/tech/1359.html 隔離型圧力変送器の選定にあたっては、ねじ接続方式を採用するのが最適です。これによりコストを節約でき、取り付けも簡単になります。 通常の圧力変換器や差圧変換器を選定する際にも、測定対象となる媒体の腐食性は考慮する必要がありますが、使用される媒体の温度については考慮しなくてもよいです。なぜなら、通常型の圧力変換器では圧力が計器内部に導入され、長期間の動作温度は常温だからです。ただし、通常型の場合、隔離型に比べてメンテナンスの必要性が高くなります。まずは断熱の問題です。北方の冬には気温がマイナスになり、圧力伝達管が凍結して送信機が動作しなくなったり、損傷したりするため、ヒーターや断熱ケースなどを追加する必要があります。 経済的な観点から見ると、圧力変換器を選定する際、結晶しやすい媒体でない限り通常型の変換器を使用できる。また、低圧で結晶しやすい媒体の場合でも、プロセス上吹き抜け液やガスの使用が許可されていれば、吹き抜け媒体を用いて間接的に測定することも可能だ。通常型の変換器を使用する場合は、各種の圧力導管の漏れや吹き抜け媒体の状態、断熱性能などを定期的にチェックする必要があり、適切にメンテナンスを行えば、通常型の変換器を大量に使用することで初期投資を大幅に削減できる。 送信機の測定範囲の選定に関して言えば、一般的な送信機にはある程度の測定範囲調整機能が備わっており、使用する範囲はできればその測定範囲の1/4~3/4の区間に設定することで、精度が保証されます。特に微小差圧変換器にとっては、さらに重要です。実際の応用(液面計測)においては、トランスミッターの測定範囲を移動させる必要がある場合があり、現場の設置位置に基づいて測定範囲と移動量を算出する。この移動には正の移動と負の移動がある。 現在、スマートトランスミッターはかなり普及しており、高精度で調整範囲が広く、調整も非常に簡単で安定性に優れているという特徴があります。選定する際にはこれらの点を十分に考慮すべきです。象川儀の横河EJA、昌晖のYR-ER100、北京遠東の1751、ホニウェルのST3000、ARK800シリーズなどは、どれも非常に信頼性が高いです。 設計規格に従い、工学設計の選定において空気圧式トランスミッターを採用するか電動式トランスミッターを採用するかは、それぞれ長所があるため、装置の具体的な条件を総合的に考慮し分析する必要がある。選択時の参考として、以下の点があります:1、集中操作の度合い; 2、DCSコンピュータと連携して操作するか; 3、応答速度の要求; 4、経済性; 5、信頼性および使用保守について; 6、安全性(防爆、停電、ガス供給の故障など); 7、環境条件及び伝送距離。 一般的に、以下の条件がある場合は空気圧式計器を使用するのが適しています:1、圧力変換器から表示計器までの距離が短く、通常は150mを超えない方が適切です; 2、工程用材料は可燃性・爆発性の媒体であり、相対湿度が非常に高い環境で使用される; 3、計測器への投資を抑える; 4、一般的な中小企業は、メンテナンスが容易で、コストパフォーマンスに優れたものを求める; 5、電動計器を主体とする大型装置において、現場での局所調整回路を中央制御室での集中操作なしで済ませる場合。 以下の条件がある場合は、電動式計器を選択することが望ましい:1、トランスミッターから表示調節ユニットまでの距離が150mを超える場合; 2、大企業が高度に集約された管理の中央制御を求める場合; 3、制御および管理のためにDCSコンピュータを設置する対象; 4、応答速度が求められ、情報処理や計算が複雑な場面。 実際には、近代的な生産装置ではそれぞれの特長を活かして組み合わせて使用されている。 http://yunrun.com.cn/upload/201705/05/201705051351350496.jpg 圧力差変換器の選定方法 1. 測定範囲、必要な精度、および測定機能に基づいて選択する。 2、計測器が置かれる環境、例えば石油化学の工業環境では、可燃性(有毒性)な気体や爆発の危険があり、また環境温度も高いなどの特徴がある。 3、測定対象となる媒体の物理化学的性質や状態、例えば強酸、強アルカリ、粘度が高い、容易に凝固・結晶化する、気化しやすいといった状況。 4、媒体の温度、圧力、濃度の変化など、操作条件の変動。時には、運転開始からパラメータが正常な生産状態に達するまでの間の、気相および液相の濃度と密度の変化も考慮しなければならない。 5、測定対象となる容器の構造、形状、寸法、容器内の機器や付属品、さらに各種の入口・出口の配管口も考慮する必要があり、タワー、溶液タンク、反応器、ボイラーのドラム、立型タンク、球形タンクなどがこれにあたる。 6、環境保護や衛生などのその他の要件。 7、工事用計器の選定にあたっては統一された考え方が必要であり、種類や規格をできるだけ減らし、予備部品も少なくすることで管理を容易にする必要がある。 8、工程特許権者の具体的な要求による。 9、実際の工程状況による。 a. 測定対象がどの種類の機器に属するかを考慮する。槽やタンクのように、槽の容量が小さいため、測定範囲もそれほど広くはなりません;缶の容量が大きいため、測定範囲も広くなる可能性があります。 b. 媒質の物理化学的性質や清浄度によって異なりますが、まずは一般的な圧力差式変換器やフロート式液面変換器を選択し、さらに媒質に接する部分の材質も選定する必要があります。 c. 悬濁物や泡などの媒体には、シングルフランジ式差圧変換器を使用できる。析出しやすく、結晶しやすいものには、挿入型二重フランジ式差圧変送器が使用される。 d. 高粘度の媒体や高圧装置の液面は、装置に穴を開けることができないため、放射型液面計を用いて測定することができる。 e. 測定方法や技術的な問題に加えて、計測器の投資という問題もある。 以上のことから、トランスミッターの選定にあたっては、技術的に実現可能であり、経済的に合理的で、かつ管理が容易でなければならない。 http://yunrun.com.cn/upload/201705/05/201705051353127527.jpg 圧力変換器の選定方法 物理学の観点から見ると、あらゆる物体が受ける圧力には、大気圧と測定対象となる媒体の圧力(一般的に絶対圧と呼ばれる)の2つが含まれるべきである。測定対象物に作用するこれら2つの圧力の合計を絶対圧力と呼ぶ。 P絶=P表+大気圧 ; 絶対圧力を測定する計器を絶対圧計と呼びます。一般的な工業用圧力計が測定するのは表圧値であり、つまり絶対圧と大気圧との圧力差です。絶対圧力が大気圧よりも高い場合に測定される表圧値は正の値となり、これを正の表圧と呼びます。絶対圧力が大気圧よりも低い場合に測定される相対圧力は負の値となり、これを負の相対圧力、すなわち真空計と呼びます。真空度を測定する計器を真空計と呼びます。 a. 圧力測定の精度を保証するため、最小圧力測定値は圧力計の測定範囲の1/3より高い位置に設定すべきである。 b. 遠距離での測定が必要な場合や、高い測定精度が求められる場合には、圧力センサーまたは圧力変換器を選択すべきである。 c. 測定精度の要求が低い場合は、抵抗式またはインダクタンス式、ホール効果式の遠隔伝送型圧力計を選択できる; d. 空気圧式ベース型圧力指示調節器は、現場での圧力指示調節に適している。 e. 圧力変換器、圧力スイッチは、設置場所の防爆要件に応じて適切に選定する必要がある。
皆さんの計測器選定で失敗した事例を共有していただけますか?
皆さんの計測器選定で失敗した事例を共有していただけますか?
皆さんの計測器選定で失敗した事例を共有していただけますか?
皆さんの計測器選定で失敗した事例を共有していただけますか?