ガス警報器と中央制御装置、またはその他のDCSとの間の通信をどのように確立するか
Reply #22017-12-21
DCSのカードに直接接続すればいいんだよね
Reply #32017-12-21
投稿者が言っているのは、アラーム装置をDCSシステムとは別の独立したアラームシステムとして導入することです。警報システムに通信インターフェースがあれば、DCSと通信できる
Reply #42017-12-21
ほとんどのメーカーはデフォルトでRS 485インターフェースを採用し、Modbus RTU通信プロトコルを使用しています。
Reply #52017-12-22
規定により、ガス警報システムは独立して設置され、ほとんどがPLCです。ガス検知器をDCSに接続することで、表示や警報が可能となり、管理や操作が容易になります。1、485を介してDCSと通信できます;2、二分岐式のセーフガードを設定可能で、一方はガス警報システムのPLCのAIポイントに、もう一方はDCSのAIポイントに接続する。どちらの方が都合がいいか見て、それを選んでください。
Reply #62017-12-22
当社のガス警報器は以前は現場の各警報ホストに表示され、傾向が分からなかったが、現在はすべてDCS制御に切り替えられている。
Reply #72017-12-22
いいえ、485通信を行う必要があります
Reply #82017-12-25
それがGDSシステムですよね。警報器をGDSシステムに接続し、その後Modbus485通信でDCSに接続すればいいんです
Reply #92017-12-25
燃焼性・有毒ガス検知システム(GDS)のはずで、単独の警報器ではない。警報器は必ずDCSに直接接続されているはずだ。もちろん、GDSシステムがない場合は別だが
Reply #102017-12-25
SISシステムがなければ、比較的重要な連鎖バルブや信号はDCSシステムにのみ接続されるが、SISシステムがあればSISに接続し、そこからModbus 485でDCSと通信できる。現場の単独の計器やバルブがDCSと直接通信することは不可能だ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.