自力式圧力調節弁の動作に関する問題

2017-12-21View Original

Thread Content

自力式圧力調節弁の動作方式は、設定圧力を超えた時にのみ全開するのでしょうか?設定圧力に達してもゆっくりと開き、設定圧力を超えると全開になるのでしょうか?
Reply #22017-12-21
瞬時に全開または全閉することはなく、設定圧力に応じて自動的に開度が決まります。
Reply #32017-12-21
設定圧力に達していなくても、バルブはある程度開くのでしょうか?
Reply #42017-12-22
通常、バルブは適切な流量を確保するために一定の開度を維持しますが、制御対象となる圧力が変化すると、バルブは開くか閉じる動作を行い、圧力を安定させます。
Reply #52017-12-22
この投稿は、2017年12月22日08:52にefei_74によって最終的に編集されました。自動式圧力調整弁(調圧器)には、初期状態および故障時の状態(空気が流れていない状態や主スプリングが破損した状態)に応じて、2つのタイプがあります。1つ目は「初期および故障時に完全に閉じるタイプ」(フォールクローズ型)で、このタイプでは調圧器のバルブ口が主スプリングの力によって閉じられます。このタイプには「開放圧力差」というパラメータがあり、通常は0.1~0.5barです。つまり、空気が流れていない場合、調圧器の主スプリングがバルブ口を閉じておきます。上流からの圧力(P1)が開放圧力差未満の場合、調圧器は依然として閉じた状態のままです。しかし、P1が開放圧力差を超えると、調圧器の主スプリングの力を克服してバルブ口が開きます;出口の圧力(P2)が出口圧力設定値(P2set)より低い場合、調圧器はバルブを開け続けます。調圧器が完全に開いてもP2が依然としてP2setより低い場合、調圧器は常に全開状態を維持します;P2がP2setの値に達すると、調圧器が作動してバルブを絞り、P2をP2setの値に保ちます;簡単に言えば、P2が設定値P2setを超えた場合に調整し、設定値P2set未満の場合はそのまま通すということです; もう一つはFO型で、上記のタイプとは逆に、通気がないか主なフィルムに不具合がある場合に開き、開放圧差というパラメータはありません;しかし、依然として「P2が設定値P2setを超えた場合に調整し、設定値P2set未満の場合はそのまま通す」という原則に合致している;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.