HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

計測器の選定・設置失敗事例共有会

2017-12-23View Original

Thread Content

この投稿は最後にtiandiyi*anによって2017-12-25 09:26に編集されました。計器の選定や設置の過程で失敗した事例がある方は、ぜひ共有してください!!{:3_49:}
Reply #22017-12-23
選定・設置に失敗した事例は山ほどあります。いくつか挙げてみましょう:1、真空タンクに超音波式の液面計を使用。2、アンモニアタンクにレーダー式の液面計を使用。3、差圧式液面計を-40kPa以下の超高真空タンクの液面測定に使用。4、投入式液面計を池底に沈めて泥に埋めてしまう。5、その他も続くので、下の方で補足します
Reply #32017-12-23
兄弟!おそらくどんな結果を招いたのでしょうか
Reply #42017-12-23
狂った計測器だ、彼が発狂すると4つの状態になる:空の缶を満杯と報告し、満杯の缶を空と報告し、測定値は動かない死んだ犬のようになり、測定値は反応の遅い病気の犬のようになる。
Reply #52017-12-23
狂った計測器だ、彼が発狂すると4つの状態になる:空の缶を満杯と報告し、満杯の缶を空と報告し、測定値は動かない死んだ犬のようになり、測定値は反応の遅い病気の犬のようになる。
Reply #62017-12-23
1、真空中では音波は伝わらないのか? 2、アンモニアタンクがレーダーに与える影響の原因は何ですか? 3、これはよくわからないのですが、詳しく説明してもらえますか?
Reply #72017-12-23
1 伝播媒体がなければ、音波はどうやって伝わるのか?学校で学んだ物理は全部忘れちゃった、はは。
Reply #82018-02-01
300の蒸気配管には必ず同径の流量計を使わなければならず、いくつもの工事段階に分けて流量を一度に設定するということになったが、実際にはその1/3しか使用されず、流量計は飾り物同然になってしまった
Reply #92018-02-01
うちの会社の多くの工程の蒸気計量を、私が改良しました。最も大きな影響を与えるのは、DN150をDN65に縮小することです。企業用計測器の課題:蒸気計量、酸素濃度、pH計など。
Reply #102018-02-02
蒸気計量および分析装置のトラブルは山ほどある
Reply #112018-02-02
今後、液体アンモニアタンクにはレーダー式液面計を絶対に使用しない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.