フロート式水位計では、液面や界面の媒体の密度が水よりも大きい場合、一般的に475を使用しますが、皆さんはどのように校正を行っているのでしょうか
Reply #22017-12-31
液面調整用フロートを排気する際にゼロ点を調整し、その後2点で量程を校正する。2点校正ではまず空の状態で0を確認し、次に実際の媒体と水の密度比に基づいてフロートに水を注ぎ、比率に合った位置で100を確認する。その後フロートを使用し、現場の液面計の表示と比較して誤差を調整する
Reply #32017-12-31
界位調整も、2点校正法によるゼロ点確認時には、軽い密度のフロートを用いて軽媒体の密度と水の密度の比率に基づき水を注入してゼロ点を確認し、その後、重媒体の密度と水の比率に基づき水を注入して100を確認します。フロートを使用し始めた後も、偏差を調整する必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.