シーメンスポジショナーは完全に閉じられない

2017-12-24View Original

Thread Content

全閉信号電流を4mAに設定すると、バルブの表示位置は20になり、下側にも20と表示されます。自動初期化ではオールパワーが有効で、直動式、オプション3ではOFFが選択されています。全部をオフにするにはどうすればいいですか?
Reply #22017-12-25
あなたのは0-20mAでしょう?
Reply #32017-12-25
信号が4-20mAタイプかどうかを確認し、バルブの完全閉止位置でポジショナーが20%を表示しているか?リミット設定をしたのかもしれません。そうでなければ、出荷時設定に戻してから再調整してみてください。
Reply #42017-12-25
ポジショナー内のSCUR項目は4MAに設定する必要があります
Reply #52017-12-25
第六項目、SCURは0に設定すべきで、4に変更してください
Reply #62017-12-26
位置情報装置の入力信号を間違えていませんか?4-20MAでなければなりません。0-20になっていないか確認してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.