ホルムアルデヒドガス検知器の警報値設定

2017-12-28View Original

Thread Content

質問ですが、ホルムアルデヒドの有毒ガス検知器の1段階および2段階の警報値は、一般的にどのくらいのppmで設定されていますか?検出器の測定範囲は一般的にどれくらいに設定するのでしょうか?
Reply #22017-12-28
GB50493-2009によると、有毒ガスの測定範囲は、最高許容濃度の0~300%、または短期間曝露許容濃度の0~300%とすることが望ましい。検出器が適合しない場合は、0~30%の直接有害濃度で設定できます。 警報設定値は、一般的に最大許容濃度または短時間接触許容濃度の0~100%です。第二段階の警報値は、直接的な有害濃度の10%を超えてはならない。 国内におけるホルムアルデヒドの許容濃度は3mg/m3で、即時有害濃度は20ppmです。詳細な数値や換算については、ご自身で調べてみてください
Reply #32019-04-17
ホルムアルデヒドの最大許容濃度は0.5で、IDLHは30くらいですよね
Reply #42019-04-17
MSDSに記載されているデータを調べました。。50493規格には記載がないため、後ほど質問者にも関連データを再確認するよう提案しました。。お客様のデータはどこから来たのでしょうか?
Reply #52020-06-19
この投稿は、2020年6月20日10時58分にz306905301によって最終的に編集されました。GBZ2.1-2019によると、ホルムアルデヒドのMAC値は0.5mg/m3です。一方、50493ではIDLH値は37mg/m3です。
Reply #62020-06-20
GBT 50493-2019によると、有毒かつ可燃性のあるガスの検知において、第一段階の警報値は100%OEL、第二段階の警報値は200%OELである。検討の結果、OELの設定順位としてはMAC > PC-TWA > PC-STELが優先されることが提案された。 ホルムアルデヒドのMACは0.5mg/m3で、式によって計算すると、第一警戒値は0.4ppm、第二警戒値は0.8ppmとなる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.