HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

設置された空気圧調節バルブは、どのようにして検収するのか?

2017-12-28View Original

Thread Content

設置された空気圧調節バルブは、どのようにして検収するのか?工事や計装機器の検収を担当するエンジニアは、よくこの問題に直面します。空気圧式調節弁の検収は7つの観点から行うことができ、本稿では空気圧式調節弁の検収手順と方法について詳しく解説します。 1、空気圧調節バルブのケース部品の表面には、塗装層が滑らかで良好な状態にあり、錆もなく、表面に汚れや油の付着もない。 2、バルブはしっかりと取り付けられており緩みがなく、部品も完全無損で、取り付け位置も適切でメンテナンスが容易です。締め付け部品にも緩みや損傷はなく、可動部もスムーズで信頼性が高く、詰まりもありません。 3、空気圧調節バルブの外部にあるストロークスイッチを清掃し、汚れや油の付着がないようにし、しっかりと取り付けて緩むことがないようにする。 4. 空気式アクチュエータの検収基準 昌晖計器 yunrun.com.cn 空気式アクチュエータのケース、配管、付属部品、連結棒などの表面にある塗装層は滑らかで健全であり、錆がない。また、表面には水分や油の滞留がない;空気駆動式アクチュエータはしっかりと固定されており緩みがなく、部品も完全で損傷がない。取り付け位置も適切でメンテナンスが容易であり、締め付け部品にも緩みや損傷は見られない。可動部もスムーズに動作し、詰まりの心配もない;空気圧アクチュエータの現場操作ボタン表示装置は完備しており、状態表示も正しい;外部のストロークスイッチを清掃し、ほこりや油の付着がないようにする。取り付けはしっかりしており、緩むことがない。位置も正しく調整されている必要がある;空気駆動式アクチュエータの銘板は、完全で明瞭かつ清潔でなければならない;ガス供給管路の接続は良好で、漏れはなく、一次扉および二次扉のハンドルも完備しており、銘板の表示もはっきりしている;現場操作機構の配線は整然としており、銘板もはっきりしており、設計図面と一致している。五通バルブやフィルター、空気供給管路などの接続も良好で、しっかりと固定されており、漏気や漏油の現象はない;実行機構のケーブル接続は整然としており、適切に絶縁処理がなされている。ケーブルラベルも正確で判読しやすく、ケーブル用の穴もしっかりと塞がれている;電磁弁の巻線には断線や短絡がなく、接続もしっかりと正しく行われている必要があります;オペレーターステーションの画面状態表示は正しく、操作メニューも明確で信頼性が高い;設備台帳の記入が正確で、字も整っていて読みやすい;手動操作信号を用いて空気圧アクチュエータの動作を確認すると、滑らかで柔軟に動き、詰まりや跳ね上がりがなく、全ストローク時間は製造元の規定に適合している必要がある;空気駆動アクチュエータの開度を確認する際は、調節機構の開度およびバルブ位置計の指示と一致しているかを確認する必要がある;3重の遮断保護機能を備えたバルブは、制御信号が失われた場合にバルブがロックされて動かなくなるようにしなければならない;自己ロック保護機能を備えたアクチュエータは、その自己ロック保護機能を項目ごとに確認する必要がある;バルブポジショナーの外観は清潔で、各部品の接続もしっかりしており、緩みはありません;遠隔操作および近接操作が可能な空気式アクチュエータについては、遠隔操作用および近接操作用のスイッチをそれぞれ1回ずつ全ストロークで動作させる試験を行い、スイッチの全ストロークに要する時間は対応していなければならない;空気調節バルブには断気試験を行い、断気後の位置が正しいかを確認する必要がある。 5、ガス供給設備の点検基準。ガス供給用の手動バルブを閉じ、バルブ本体にあるガス供給管の接続部を外し、再び手動バルブを開いて配管内を1~2分間吹き抜く;ガス供給用の手動バルブを閉じ、ガス供給管の接続部を元に戻し、接続部に漏れがないことを確認する;もし漏れがある場合は、シールリングを交換するか処理を行わなければなりません;空気圧調節器のエアソースと調節システムの外部配管は、正確かつしっかりと接続され、漏れがないようにしなければならない;各部品の取り付け位置が正しい;オープン型調節弁は正作用ポジショナーと正作用アクチュエータを使用し、クローズ型はオープン型とは逆で、どの部品も誤動作してはならない;調節器はシンプルで漏れがなく、空気圧バルブも詰まりがありません。 6、バルブの材質証明資料、空気圧式調節バルブ、バルブポジショナーの説明書および合格証が完備しているか。空気圧調節バルブの取扱説明書とバルブポジショナーの取扱説明書を適切に保管しておくことは非常に重要で、今後の点検やメンテナンス作業で参照するためです。 7、空気圧調節弁関連の設計図面。
Reply #22017-12-28
出荷時の検収基準は、非常に詳細です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.