2017-12-29View Original

Thread Content

差圧式流量計1台で、4-20mA信号を出力し、現場では分離ゲートを介して一方の信号は現場の積算計に、もう一方の信号はDCSに送られる。今、別の工場にもう一つ信号を送りたいと思っているのですが、元々は1対3のセーフガードを使おうと考えていました。しかし、管理上の理由でそれは許可されませんでした。では、1/2の絶縁ゲートの後にさらに1/2の絶縁ゲートを使って最終的に3系統出力を実現するという案は、これまで誰かが試したことがありますか?可能でしょうか?
Reply #22017-12-29
個人的には:可能だと思うが、検証したことはない。試してみることをお勧めします
Reply #32017-12-29
これなら問題ないはずです。隔離型セーフガードなので、負荷の制限はありません。
Reply #42017-12-30
一般的な積算計にも4-20mA出力がありますので、御社のものにもあるか確認してみてください。もしあれば利用できます
Reply #52018-01-03
使ったことがないけど、システム内でAOを使って送ることができるよ
Reply #62018-01-04
AO出力が可能であり、1分2隔離ゲートの後に再び1分2隔離ゲートを使用することはできない。隔離ゲートやセーフティゲートは直列に接続してはならない。
Reply #72018-01-04
あまりお勧めしません。距離が遠すぎると、出力が問題になります。遮断ゲートを使っても、おそらくダメでしょう。 やはりDCS間のネットワーク通信の方が良いです
Reply #82019-03-05
これは外部工場に設置される流量計で、相手方の機器室AOからの出力方式は適切ではない。現在、積算計に流量出力信号があるかどうかを確認してから検討する。
Reply #92019-03-05
距離がかなり離れている場合は、信号を再配分する方法を使えますが、精度は保証できません。結局のところ、それは最初の誤差と二番目の誤差が重なったものに等しいからです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.